DGND没有连接,DRC检查不报错,咋整

[复制链接]

15

主题

59

帖子

1048

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1048
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-21 17:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我把几乎所有的方框都打勾,把ERC Matrix的unconnected都设成错误提示。还是没有检查到错误。这个问题不是我想象出来的。是确实已经发生的错误

1.jpg (393.43 KB, 下载次数: 0)

1.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

31

主题

4315

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

"學會了" 就簡單了.

Rank: 6Rank: 6

积分
19089
2#
发表于 2013-5-21 20:41 | 只看该作者
這是你對 ORCAD DRC 的檢查規則不清楚。請問你誰是 unconnected ?
! @" M- M7 y- C0 D1 T, y是 PB7 嗎? 不對! PIN2 和 PIN3 有連接,有 NETNAME ,所以 PB7  有連著的。
2 h# `; r' {9 o4 D6 w. j. ?是 DGND 嗎? 不對! ORCAD 認為 DGND 不是元件也不是 POWER ,並且其他的地方應該還有 DGND 相連。! I# e: @. X$ W% q

/ I+ y+ T, _/ g( T# z- Y目前 ORCAD 的 unconnected 是針對元件單一根管腳、PORT、 Bus Nets 以及 POWER。剛好 GND 不算在上前面所講。/ w: C4 D5 c+ J/ Q
我個人認為這是 ORCAD 的 BUG。5 |# d8 n6 Q0 a

30

主题

707

帖子

1824

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1824
3#
发表于 2013-5-21 21:24 | 只看该作者
我也觉得这是个BUG,% A: z0 R: R8 ~$ l" @' J. `8 h
对于电源网络建议你到浏览--网络里查看。

34

主题

870

帖子

5416

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
5416
4#
发表于 2013-5-21 21:41 | 只看该作者
我倒觉得这个不是bug,LZ图中开关引脚肯定不是设置为电源属性吧