orcad16.3向PADS输出网络表,有些网络名会加下划线?

[复制链接]

11

主题

37

帖子

124

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
124
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-6 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
输出网表选的是pads2k
/ Z# y9 Q. e- p. g% M比如有VCC和GND,在原理图中既有电源、地符号,又有网络别名,形式虽不同却应该是同一网络! c7 r  P* K3 r6 b6 L4 o% d
输出到网表后分别变成VCC_和GND_,结果到PADS里分裂成不同网络了
8 ~- L- C1 H3 @& _% T8 z难道orcad里电源、地符号不能和网络别名混用吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

11

主题

37

帖子

124

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
124
2#
 楼主| 发表于 2012-11-6 16:17 | 只看该作者
补充,使用电源、地符号的网络没变,但使用网络别名的变了
# [/ t" ?7 D9 u! u/ R如果这个网络没有用过电源、地符号,只用过网络别名来标注,则不会改变

31

主题

4315

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

"學會了" 就簡單了.

Rank: 6Rank: 6

积分
19089
3#
发表于 2012-11-6 17:19 | 只看该作者
這是ORCAD規則問題。7 h9 K, R) ~7 Y# |3 g7 u
使用网络别名的地方,至少要有一個地方要與相對符號連接。
/ {; b1 f9 j# b( a3 }2 {! @  W不是电源、地符号自動會連上网络别名。

11

主题

37

帖子

124

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
124
4#
 楼主| 发表于 2012-11-6 19:55 | 只看该作者
本帖最后由 hind 于 2012-11-6 19:56 编辑
0 |: z0 @, G7 p' P8 F3 g' E  a; I$ e. f1 t2 Z. {/ Y8 B
解决了,原来是因为我画了层次原理图,还以为跟PADS logic一样模块里外的同名网络会连在一起,而orcad会自动给同名不同层的网络加上后缀,使其分裂成不同的网络。问题不在于是使用电地符号还是网络别名,而在于层次

31

主题

4315

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

"學會了" 就簡單了.

Rank: 6Rank: 6

积分
19089
5#
发表于 2012-11-6 20:13 | 只看该作者
原來是层次原理图,這也是要特別要注意的地方。6 D1 U+ ]0 L3 y* {& {- J9 g
层次原理图不同模块或是里外的同名网络不會連在一起,要用連接線和网络别名去串聯起來。