请教各位大侠,网络变压器下面铜皮掏空的目的何在?隔离考虑?EMI考虑?能否给具体分析一下?

点评

支持!: 5.0
墨者隔離!>_<|||  发表于 2016-3-12 21:08
支持!: 5
隔離(Isolate)!^_^  发表于 2016-3-10 12:51
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 支持!支持! 反对!反对!

33

主题

4949

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
12225
推荐
发表于 2016-12-29 09:18 | 只看该作者
fengyu6117 发表于 2016-12-27 17:37
" i  K3 B# J- K- R. ~版主,如果是变压器集成在RJ45里面,RJ45下面还需要挖空吗?

+ z8 W$ i" @6 ^2 \. G這種器件照結構圖來看,管腳都是在次級端Secondary Side)了,底下是不用做隔離。. D+ h; u  {4 ?2 m

. y! {5 j# O. P9 ~; _; y3 z但如果系統有大地Earth GND)的話,有的人會將鐵殼的管腳接到大地Earth GND)。
% ~! B! S( R9 y- Z: F2 T$ S/ |3 R" e
7 W& t4 a5 J1 C2 |# q

点评

支持!: 5.0
版主还是有点疑问,如果防雷击的话,机壳地需要和系统地分开吗?如果和系统地分开,那RJ45(自带变压器的)下面是不是都要挖空系统地吗?  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:49
支持!: 5
  发表于 2016-12-29 09:21
哈士奇是一種連主人都咬的爛狗!

11

主题

101

帖子

341

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
341
推荐
 楼主| 发表于 2016-3-13 20:59 | 只看该作者
烦劳狗版主具体说下,是隔离什么?怎么隔离?(真心不是为难您啦,请原谅我这打破砂锅问到底臭毛病~~~)
! Z4 u  k6 E# ?

点评

支持!: 5.0
請把第 5 頁讀一遍! 網路線是可能佈置到戶外去的,若沒有做隔離,雷擊感應出的高電平(通常會有上 KV),可能會擊穿到內部電路。 Fax/Mode 和 ADSL 耦合變壓器及挖空地的目的也是相同。  详情 回复 发表于 2016-3-19 00:35
支持!: 5
我還沒吃飽前,請不要打破!>_<|||  发表于 2016-3-19 00:20

33

主题

4949

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
12225
推荐
发表于 2016-3-19 00:35 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-12-29 09:19 编辑
3 |4 K* i% e( z! ?1 ]+ i* T
xiaoyu19890210 发表于 2016-3-13 20:59  ^8 S# j" M- R# b, A1 p3 h
烦劳狗版主具体说下,是隔离什么?怎么隔离?(真心不是为难您啦,请原谅我这打破砂锅问到底臭毛病~~~)

- o0 i9 u4 C) U' x/ @. S) G請把第 5 頁讀一遍!0 f( _5 r8 d& T! M, h+ o- n# I6 M
4 K0 Z* I7 Z+ m6 N% C/ y; }4 r
網路線是可能佈置到戶外去的,若沒有做隔離,雷擊感應出的高電平(通常會有上 KV),可能會擊穿到內部電路,甚至傷害到使用者。
7 B2 |8 C5 p' C8 c+ Y. s! o5 u; A: w4 C; O# C4 v2 y1 g
Fax / Modem 和 ADSL 耦合變壓器及挖空地的目的也是相同的。
" w/ a% K+ }8 s0 ^5 L$ _4 b6 h, {. q' J6 ]# l- ?
3 w8 z2 G, I5 N  A/ X7 z
( G- |% u9 ?- g" ]  y" [' u8 e7 S! s

% H) Z! Z6 @+ w- K$ Z

littelfuse_ethernet_protection_design_guide.pdf.pdf

6.92 MB, 下载次数: 1252, 下载积分: 威望 -5

点评

版主,如果是变压器集成在RJ45里面,RJ45下面还需要挖空吗?  详情 回复 发表于 2016-12-27 17:37
哈士奇是一種連主人都咬的爛狗!

5

主题

238

帖子

2740

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2740
2#
发表于 2016-3-10 15:04 | 只看该作者
Keeping this clearance will improve EMI behavior significantly. If the PCB has four layers, all layer designs should abide by the same layout rules.

0

主题

22

帖子

33

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
33
3#
发表于 2016-3-10 20:30 | 只看该作者
主要应该是EMI考虑

11

主题

101

帖子

341

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
341
4#
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:17 | 只看该作者
狗版主,下面有不同的声音,咋整??$ ^! s8 J/ D/ f% h

点评

支持!: 5.0
支持!: 5
這是個民主的社會,大家都有發言的權利,但信不信在你自己。^_^  发表于 2016-3-10 22:54

3

主题

69

帖子

250

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
250
5#
发表于 2016-3-11 17:20 | 只看该作者
isolation!!!

5

主题

238

帖子

2740

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2740
7#
发表于 2016-3-16 17:08 | 只看该作者
隔離是手段,目的是EMI ;

0

主题

4

帖子

10

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
10
8#
发表于 2016-3-17 18:48 | 只看该作者
挖不挖空意义不大,我的板子都没这样做。

1

主题

13

帖子

580

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
580
10#
发表于 2016-3-22 18:09 | 只看该作者
避免对板子产生干扰?

26

主题

141

帖子

1639

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1639
11#
发表于 2016-3-31 20:31 | 只看该作者
好东西
0 @* P1 u+ H9 g2 Z& ]

97

主题

710

帖子

2971

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2971
12#
发表于 2016-12-27 17:37 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-3-19 00:35
$ ]4 \8 N0 t& E" ~4 a9 ]; B請把第 5 頁讀一遍!. e  o& @1 R& R0 y% G
: c0 \: o* [, c, x  l# r) }
網路線是可能佈置到戶外去的,若沒有做隔離,雷擊感應出的高電平(通常會有上 KV ...

8 R/ F9 Y. m7 m版主,如果是变压器集成在RJ45里面,RJ45下面还需要挖空吗?& w- ], T  o6 b* I/ N

点评

這種器件照結構圖來看,管腳都是在次級端(Secondary Side)了,底下是不用做隔離。 但如果系統有大地(Earth GND)的話,有的人會將鐵殼的管腳接到大地(Earth GND)。  详情 回复 发表于 2016-12-29 09:18
这个家伙很懒,从来不写个人签名。

97

主题

710

帖子

2971

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2971
14#
发表于 2016-12-29 09:49 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-12-29 09:18$ }# T9 K* K) s
這種器件照結構圖來看,管腳都是在次級端(Secondary Side)了,底下是不用做隔離。
0 o% ?# }; q: ?& C) p! o
$ C+ X: u$ |' c3 }但如果系統有大地 ...
  F) R# J! E4 n" R
版主还是有点疑问,如果防雷击的话,机壳地需要和系统地分开吗?如果和系统地分开,那RJ45(自带变压器的)下面是不是都要挖空系统地吗?
' R, x1 i; U& q% U6 i& @

点评

支持!: 5.0
狀況一︰ 如果系統沒大地(Earth GND)的話,那就只好接 Power GND。  详情 回复 发表于 2016-12-29 21:03
支持!: 5
接地(Grounding)是門大學問,就跟你從事的潛艦、核彈、航母…等相關工作一樣!>_<|||  发表于 2016-12-29 11:29
这个家伙很懒,从来不写个人签名。

33

主题

4949

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
12225
15#
发表于 2016-12-29 21:03 | 只看该作者
fengyu6117 发表于 2016-12-29 09:495 m* c7 x* H4 p  @+ T: o0 q6 _
版主还是有点疑问,如果防雷击的话,机壳地需要和系统地分开吗?如果和系统地分开,那RJ45(自带变压器的) ...

1 P1 H. `/ c3 y& h狀況一︰  o" j. d4 ~# E
如果系統沒大地Earth GND)的話,那就只好接 Power GND/ ~2 C$ c8 o# T% ^

# z$ f4 g$ G* N& o1 W* F8 `( s, V

Ethernet Schematics without Earth GND.jpg (173.12 KB, 下载次数: 3)

Ethernet Schematics without Earth GND.jpg

Ethernet PCB Layout.jpg (205.21 KB, 下载次数: 1)

Ethernet PCB Layout.jpg
哈士奇是一種連主人都咬的爛狗!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-9-20 01:09 , Processed in 0.089066 second(s), 47 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表