一块数控电源板的输入270V,由于结构限制,只能在270V和270GND之间拉开2.5MM左右,与其他低压间距为6MM。不知道行不
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

426

主题

8749

帖子

2万

积分

认证会员B类

CAD工程师

Rank: 25

积分
22654
2#
发表于 2012-9-7 15:44 | 只看该作者
270V与270GND的间距:2.5~2.7mm都OK
! ]# ~7 L5 v; J2 g( K他们与大地保证3.2mm( i% u# O7 i: g& J: ~
( K& v0 Q) p$ a4 L! {% H, `( X5 L
与初级电路至少应保证6mm,最好做到6.4mm
2 O; s8 p. }0 [( L: d9 p- K0 M- q) K; r# [3 L; J
同一级的高低压之间应保证2mm以上。

点评

求教Jimmy大神,这个参数在哪能找到相关的参考标准?有没有其它电压下的相关参数?  详情 回复 发表于 2015-10-29 16:52
专业服务:(价格面议)
代写作业
拉等长
调丝印
喂猪
欺负同学
打老师

30

主题

411

帖子

1243

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1243
3#
发表于 2012-9-7 16:40 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-9-7 15:44
2 _3 D9 Y- \1 n5 h& G1 w270V与270GND的间距:2.5~2.7mm都OK; R$ K9 T' A' \# b: F
他们与大地保证3.2mm

5 y; l1 D" U# X  O$ Y9 V& Y学习了--jimmy粉丝

9

主题

14

帖子

25

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
25
4#
 楼主| 发表于 2012-9-7 21:49 | 只看该作者
本帖最后由 ZTECC 于 2012-9-7 21:51 编辑
! }2 h2 o# x1 O! u: N
7 w1 o5 H) M' y& J太感谢了!那么270V和270VGND的同批需要铺一样宽吗?

1

主题

11

帖子

53

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
53
5#
发表于 2012-9-12 14:57 | 只看该作者
距离不够就开个孔,2.5还是小了一些

0

主题

116

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11726
6#
发表于 2012-9-24 18:40 | 只看该作者
线路间开槽,可以过安规检查

7

主题

223

帖子

3105

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3105
7#
发表于 2012-12-26 10:53 | 只看该作者
thanks

26

主题

312

帖子

4135

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4135
8#
发表于 2013-1-6 20:48 | 只看该作者
应该是小点,而且这个距离是跟使用的地区有关的,热带潮湿地区需要的距离会更大一些!可以查一下电气间隙和爬电距离。希望对你有帮助!

0

主题

22

帖子

29

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
29
9#
发表于 2013-1-30 19:18 | 只看该作者
开槽, 否则干燥没问题, 潮湿环境有问题。

4

主题

92

帖子

1019

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1019
10#
发表于 2013-11-11 14:57 | 只看该作者
开槽开1.0MM

0

主题

85

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11829
11#
发表于 2013-11-16 00:01 | 只看该作者
:):):):):):)

7

主题

31

帖子

131

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
131
12#
发表于 2015-10-29 16:52 | 只看该作者
jimmy 发表于 2012-9-7 15:44" ~2 m# P6 E% P4 k' w7 x% ~
270V与270GND的间距:2.5~2.7mm都OK
. ?3 z- L7 j* P) G; \他们与大地保证3.2mm
/ Q2 S, d# q. A5 Q; R; q+ S$ A
求教Jimmy大神,这个参数在哪能找到相关的参考标准?有没有其它电压下的相关参数?
! i" k$ G# ^$ @/ d
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-10-22 11:31 , Processed in 0.086123 second(s), 37 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表