本帖最后由 kketian 于 2016-3-31 15:19 编辑 5 I& K( `2 Q# w Y; k' i
* `1 i' l) J% _" O! H4 p" D
首先,LZ要明白3个概念:
% z* q5 A, B( l! @1,污染等级
& ] V/ D. |' D4 M) Y0 @污染等级1:没有污染 或 仅有干燥、非导电污染的场合,这种污染没有影响。通常,这是通过把元器件和组件用封装或气密性灌封的方式来实现的,使得灰尘和潮气不能进入。
. |: {: ?$ L4 Q; L% ]$ k! F污染等级2:适用于只有非导电污染的场合。这种非导电污染由于偶然的水汽凝结可能暂时变成导电的。本等级,一般适用于本部分范围内的设备。
1 u* E, i1 n. K* |2 d污染等级3:适用于设备内局部环境承受导电污染 或 承受由于预期的水汽凝结可能成为导电的干燥的非导电污染。2 ,材料组别
G3 c, q- R7 U/ i: e/ a材料组别取决于相比电痕化指数(CTI)并按如下分类: 材料组别I: CTI≥600 材料组别II: 600>CTI≥400 材料组别IIIa: 400>CTI≥175 材料组别IIIb: 175>CTI≥100
! S, O$ i1 a; `% }: L$ a3、基本绝缘,加强绝缘
5 U" W' R# \! D U9 X 基本绝缘:L与N之间的爬电距离适用于基本绝缘,L/N与大地之间的爬电距离适用于基本绝缘。5 u2 \1 ]1 {* z. y4 `
加强绝缘:L/N与二次电路之间的爬电距离适用于加强绝缘。
! G' X* M& p0 B( f' d) T: D& X- F
0 O. J9 ?' v1 N2 U
0 A4 I" A1 L! ~! z回到问题上来,- J% }9 m. S' k4 k4 c
爬电距离表# \1 |$ R" f& P8 `2 ?( B
) O0 s1 ?$ J" M! R
& ^3 P) g/ M+ }0 N9 M0 I如果楼主的产品用于海拔2000M以下,产品是用于户内的产品,则属于污染等级2,用于户外,则要算到污染等级3,除非产品内部全部被灌封胶灌封。所用PCB,若是普通PCB则属于材料组别IIIb,有些经过认证的PCB可以达到组别1。
" E1 G1 J& J( \3 @+ |现在可以查表了:污染等级2,材料组别IIIb,250V的基本绝缘距离为2.5mm,加强绝缘加倍为5.0mm,相应的,220V的基本绝缘可以线性计算,为2.2mm,加强绝缘为4.4mm。 也就是说,PCB上,L,N之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上接大地的导体之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上二次电压的导体之间的爬电距离为4.4mm。" s8 |* Q i+ L1 g* r
8 t8 }2 s+ G( V8 ^另外,现在一般设计强电的PCB都会是宽范围 100-240Vac,所以基本上都会放大要求到250Vac。当然只做到240V也是允许的。就算国内的CCC认证,也是这样的要求,所以基本上不会有只到220V的要求。
4 T/ ]: V. A' t/ A# v |