本帖最后由 kketian 于 2016-3-31 15:19 编辑
" ~- e g8 f. K/ t0 o
x/ L( L) H5 F% W1 m首先,LZ要明白3个概念:( z+ N) }. O% g3 H$ [5 _
1,污染等级
2 X: J8 O; s- [4 J污染等级1:没有污染 或 仅有干燥、非导电污染的场合,这种污染没有影响。通常,这是通过把元器件和组件用封装或气密性灌封的方式来实现的,使得灰尘和潮气不能进入。
3 ~ ~1 [4 ~( b4 C污染等级2:适用于只有非导电污染的场合。这种非导电污染由于偶然的水汽凝结可能暂时变成导电的。本等级,一般适用于本部分范围内的设备。4 N! u. ~2 w4 a0 D F( ]
污染等级3:适用于设备内局部环境承受导电污染 或 承受由于预期的水汽凝结可能成为导电的干燥的非导电污染。2 ,材料组别! s* s6 w0 G- o- a8 ?2 r: q
材料组别取决于相比电痕化指数(CTI)并按如下分类: 材料组别I: CTI≥600 材料组别II: 600>CTI≥400 材料组别IIIa: 400>CTI≥175 材料组别IIIb: 175>CTI≥100 ! X& o* n, f; n$ Y& C
3、基本绝缘,加强绝缘
/ G% e* \/ c& V8 t( h2 { 基本绝缘:L与N之间的爬电距离适用于基本绝缘,L/N与大地之间的爬电距离适用于基本绝缘。
8 C0 ?( [3 q0 Q: B5 |0 P# ]5 n 加强绝缘:L/N与二次电路之间的爬电距离适用于加强绝缘。2 g* k t% r, h0 c0 b
* X( W( R- y! [
, s, ^$ i; O4 U2 s$ K回到问题上来,/ n1 d! W1 A1 d+ s8 Z6 j8 v T
爬电距离表. G# [, G' D4 F: d/ K4 O7 K2 l9 q
2 a6 q5 W; H# W( e# n: N3 T8 T3 A' T5 T* F
如果楼主的产品用于海拔2000M以下,产品是用于户内的产品,则属于污染等级2,用于户外,则要算到污染等级3,除非产品内部全部被灌封胶灌封。所用PCB,若是普通PCB则属于材料组别IIIb,有些经过认证的PCB可以达到组别1。
3 T2 _7 }% v) u3 R9 G4 I: o现在可以查表了:污染等级2,材料组别IIIb,250V的基本绝缘距离为2.5mm,加强绝缘加倍为5.0mm,相应的,220V的基本绝缘可以线性计算,为2.2mm,加强绝缘为4.4mm。 也就是说,PCB上,L,N之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上接大地的导体之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上二次电压的导体之间的爬电距离为4.4mm。% ~" W" V/ Q! t' g
; a2 d( p6 b ^
另外,现在一般设计强电的PCB都会是宽范围 100-240Vac,所以基本上都会放大要求到250Vac。当然只做到240V也是允许的。就算国内的CCC认证,也是这样的要求,所以基本上不会有只到220V的要求。