本帖最后由 超級狗 于 2018-5-8 19:14 编辑 - Z) l: B' }' g7 z
* s& d' d3 ]6 J4 D" ?+ {7 p# L: Z' I
電感額定電流的定義 . y- h& ^ V# ]0 X( b
電感(Inductor)的額定電流(Rating Current)通常是指,電感(Inductor)在此工作電流下已不符合規格書上所記載的特性。意在提醒設計者,設計時不要超出這個範圍。規格書上常會見到 IDC1 和 IDC2 兩個規格。
1 G7 q1 p- q4 ?, m. d0 p
IDC1 電感在此工作電流下,感值(Inductance)已下降 30%。IDC1 標示的測試條件,通常是在 25℃ 的工作溫度下。有人稱這個電流為飽和電流(SaturationCurrent),標示為 ISaturation 或 ISAT。電感飽和之後失去感抗,呈短路狀態。 8 W3 j% X% J" d: U+ j7 J
IDC2 電感(Inductor)在此工作電流下,會造成 40℃ 的溫升(∆T)。要注意!溫度升高同樣會造成感值下降(有些材料的導磁率會下降),同時會成為系統上的一個熱源,可能引起一些系統因過熱而不穩定的問題。最糟的情況是,溫度過高熔化的漆包線上的漆,造成電感短路;或最嚴重是直接熔斷銅線,造成電感斷路。有人稱這個電流為溫升電流(Temperature Rising Current),美商線藝電子(CoilCraft) 標示為 IRMS。 $ B9 z2 c) G0 D8 ~9 B7 W
電感(Inductor)規格若只標示一個額定電流(Rating Current),一般是指 IDC1;也有廠商是取 IDC1 和 IDC2 較低的一個當額定電流(Rating Current)。設計者亦應將 IDC1 和 IDC2 較低者當成設計上的極限,避免工作電流超過額定值,造成一些系統上的不穩定。 % r1 }1 i. x* O) l& X# T8 o- I% ~8 O