找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1450|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

RS-485通讯电路故障

[复制链接]

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-2-10 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20E币
目前有个产品用的是ADM2483做的隔离485驱动器,外围增加了上下拉电阻及120欧匹配电阻。电路图如图1。以前和别的产品通讯时没出现过故障,但是最近与一UPS通讯时出现了数据接收错误的故障,最后定为到120欧匹配电阻。但是线缆是双绞,特性阻抗也是110欧正负6欧。问题如下:
& J) O. I+ {% I7 Q0 {* S1、AB端匹配120欧电阻,上位机下发命令后,接收到的总线数据错误。% |* z/ h, j4 Q& v% P8 E& @
2、AB端不接匹配120欧电阻,上位机与UPS可正常通讯。! s% j4 J6 b# F5 V: d" y
图2、图3是情况1与情况2上位机下发命令时的波形。请大家分析一下原因,按理说阻抗匹配没什么问题啊。
$ w7 ]5 }' K9 N8 o: h

TEK0001.JPG (78.51 KB, 下载次数: 4)

图3

图3

TEK0000.JPG (76.69 KB, 下载次数: 1)

图2

图2

QQ截图20140210154616.jpg (61.94 KB, 下载次数: 4)

图1

图1

最佳答案

查看完整内容

总线上做上、下拉电阻有很大的隐患。在标准的RS485线上是不需要怎么做的,而且驱动距离可以达到2000米。有些公司的RS485收发芯片的在设计上有很大的问题,如果不作上、下拉,总线仲裁上会出现问题,没有办法识别。这样就只能做上下拉,这个的隐患就是当你总线上挂太多的485设备时,长距离驱动时,由于每个RS485都做了上、下拉。这样就相当于并联。系统就会无法识别,无法驱动。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

2

主题

64

帖子

127

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
127
2#
发表于 2014-2-10 15:45 | 只看该作者
总线上做上、下拉电阻有很大的隐患。在标准的RS485线上是不需要怎么做的,而且驱动距离可以达到2000米。有些公司的RS485收发芯片的在设计上有很大的问题,如果不作上、下拉,总线仲裁上会出现问题,没有办法识别。这样就只能做上下拉,这个的隐患就是当你总线上挂太多的485设备时,长距离驱动时,由于每个RS485都做了上、下拉。这样就相当于并联。系统就会无法识别,无法驱动。

MAX13080E-MAX13089E.pdf

987.54 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 威望 -5

49

主题

670

帖子

4310

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4310
3#
发表于 2014-2-10 17:48 | 只看该作者
本帖最后由 zgq800712 于 2014-2-10 17:53 编辑
% w& ?# T+ Z6 m: Z, ^4 s& J  f' |& c
- b; R% s3 q& Y* R( ~* f双二极管拿掉试试,
4 ]4 ~  n8 |( e8 L. a# G! [$ ?, Z6 T以前公司是做安防的,经常做这类422 485 232 TTL 转来转去的东西,不过3,4年前了,现在不干这个了,多忘记了/ C. c+ G6 n0 W( \
这个120欧电阻好像我们多没有用过,我们只做的线拉的很长的好像也没有用过这个120欧,。上下拉是有的,然后有的并联的个数很多上下拉就要很小。具体忘记了,现在早不在这个行业了不清楚。
硬件工程师[原理图+PCB],电驱动方面,无刷控制器,电动工具,太阳能无刷泵,锂电保护板,仅限Altium。

44

主题

272

帖子

2309

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2309
4#
发表于 2014-2-10 22:40 | 只看该作者
D14改成直通看看

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
5#
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:27 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2014-2-10 17:48+ p& I; ^- n$ C/ D' d: X4 [! g
双二极管拿掉试试,4 U: |* a# Q# y1 ^
以前公司是做安防的,经常做这类422 485 232 TTL 转来转去的东西,不过3,4年前了,现 ...

% z- F1 K/ ~, i上下拉及阻抗匹配还是必要的,这其中涉及到一个总线空闲失效保护的问题。

UG-239.pdf

171.77 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 威望 -5

有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
6#
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:28 | 只看该作者
terry302 发表于 2014-2-10 22:40+ D$ f4 \2 x$ y6 Z: i5 f' ^" F
D14改成直通看看
8 y2 }) M. J* R/ d6 Z# f# j! g
不是它引起的。还是ups端的阻抗匹配问题,已经定位。
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

49

主题

670

帖子

4310

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4310
7#
发表于 2014-2-11 20:20 | 只看该作者
不清楚,以前公司的多没有装这个电阻, 线很长多没有装,以前还出了什么问题不知道线很长还是负载很多,1,2KM以上还是负载很多 通信不了,最后上下拉多事120欧,拆了别人的485也是120欧他们的正常,
硬件工程师[原理图+PCB],电驱动方面,无刷控制器,电动工具,太阳能无刷泵,锂电保护板,仅限Altium。

12

主题

418

帖子

3623

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3623
8#
发表于 2014-2-12 22:50 | 只看该作者
上位机与UPS之间的线多长? 图3的波形更好一些。若距离不是太远,不用120的电阻也可以。

3

主题

88

帖子

2826

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2826
9#
发表于 2014-2-18 13:37 | 只看该作者
楼主,你好。添加双二级管的作用是出于什么样的考虑?是保护?

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
10#
 楼主| 发表于 2014-2-19 08:42 | 只看该作者
pygh 发表于 2014-2-18 13:37
( O" u! h0 w; F" V7 k8 j楼主,你好。添加双二级管的作用是出于什么样的考虑?是保护?

) J: I! ?0 w: ]; f/ \" k差模保护
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

4

主题

157

帖子

2704

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2704
11#
发表于 2014-2-22 12:26 | 只看该作者
测量下AB线两端的直流电阻,有可能UPS端已有上下拉电阻和匹配电阻

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
12#
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:43 | 只看该作者
kully 发表于 2014-2-22 12:26* h( T- N9 U" l; d7 L
测量下AB线两端的直流电阻,有可能UPS端已有上下拉电阻和匹配电阻

" `5 i+ A# @3 s6 K2 _. U; |UPS内阻也正常啊,分别为15K,16K左右。
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

5

主题

1254

帖子

2680

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2680
13#
发表于 2014-2-24 11:16 | 只看该作者
楼主定位的匹配电阻问题觉得也不太应该呀?只要匹配电阻误差在误差范围内应该问题不大呀

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
14#
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:44 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2014-2-24 11:16
; O1 I/ k1 K' b+ e9 J楼主定位的匹配电阻问题觉得也不太应该呀?只要匹配电阻误差在误差范围内应该问题不大呀
8 }. H& y2 k. D- ^
从目前的表现来看确实就是匹配电阻引起的。
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

12

主题

209

帖子

467

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
467
15#
发表于 2014-9-14 12:51 | 只看该作者
发表一下个人观点:
- y) }8 d/ @" P& ?看了楼主发的两张图,不知楼主有没有发现两个图的最大区别是什么?两图幅值不一样了!从第二幅图看,楼主不止拆了120电阻,恐怕连上啦电阻也给拆了吧?所以斗胆认为可能是这个上拉电阻引起的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-23 23:39 , Processed in 0.071786 second(s), 36 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表