各位大侠请指教!& T/ V+ s6 ^/ S
我的差分信号线走在顶层,但我的第二层为sig1层,第三层为gnd层,
3 p$ Z- T5 N2 I# Y3 V3 |7 w但我的sig1层没有给差分对提供参考铜皮,
# h4 |1 }  `! Z6 d3 J1 J再做阻抗控制时可不可以让板厂把GND层作为参考层?关于阻抗我懂得甚少!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

2

主题

79

帖子

887

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
887
2#
发表于 2012-11-30 17:26 | 只看该作者
实在不能改叠层的话
- ^3 w0 F" {4 m8 _$ \3 S. m顶层线改走在第二层吧  5 I4 B9 A1 `7 P- G
顶层少走线  走短线 多铺地 做第二层的参考平面
# a  s" F9 h+ A: ~: `, x8 h  ^9 `' s6 b$ ~你这样走不行噢 , h+ u. l# i4 O1 N+ E
叠层是不是有问题) D! p4 x3 g$ U7 C
参考叠层 # [% {  k" _1 d+ J# `9 @
TOP
/ M6 W1 H3 O0 F  L8 }( r- RGND02
% R( V7 H1 B& {/ xART03....
2 \: p5 T! O4 f9 b' Y+ L...
8 I+ S# ]$ S5 W7 `: C0 J& A.5 d' J! w/ `' J7 x& A+ d5 B  E

0

主题

18

帖子

510

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
510
3#
发表于 2012-11-30 18:48 | 只看该作者
可以的,制造商都可以做到的,相当于参考面增大。