能将PCB文件发上来吗?# R+ g) |8 O0 n3 r0 \3 ^$ X |
回复 lht-tz 的帖子 BOTTOM层已经添加了,当DRC打开的时候同层的其他器件可以走线。 j) M/ d5 O- g/ A' h 另外还有个问题,我在顶层灌铜的时候已经选了去除死铜,但是灌完了之后DRC检查却报错说存在死铜,没法只好一个一个手动删除,难道是因为我的PADS2005是盗版的?$ T( A2 L+ ^5 o0 A$ [9 Z9 H; O |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
本帖最后由 dallacsu 于 2010-11-17 08:23 编辑 $ `( `3 M. ^9 @ 很多器件经常会需要在焊盘下做KEEPOUT或copper,这时候设置属性的时候一定要看好是否允许走线。如果不允许就不能走线。所以在添加的时候就要注意了,避免后续花费很多时间来找原因。 |
明天贴图 |
五字真言:无图无真相 ![]() |
还是有问题,上述只是其中一个原因。部分管脚就是不让走线,其他管脚却可以,必须得关了DRC,期待回答。 |
谢谢二楼,问题解决。顺便说下原因,应该有其他新手碰到这个问题。 不能布线的原因我的焊盘贴了铜皮,贴铜属性中不让布线。去了铺的铜皮即可,或者关了DRC |
连的那个器件是不是没网络属性或是不是同一网络啊? |
关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )
GMT+8, 2025-2-27 05:47 , Processed in 0.082754 second(s), 37 queries , Gzip On.
地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050