找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 871|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

求教:过压保护电路原理

[复制链接]

43

主题

174

帖子

4461

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4461
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-4-11 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家好:
9 X- U- D% K, h( c; s) z      有个过压保护电路,不明白它的工作原理,请大家帮忙看看,VCC是连接到后面的DC-DC输入端。
( [5 }2 o1 W2 |. R; Y, e      D9和D10是12V的稳压二极管。D10是保护NMOS的栅极的吗?6 n) D$ R) ?% Y  n! r
      Q3的栅极为什么加了D9还要加U101?# f1 \3 q$ X5 a  f, }8 g7 o0 r& m) j

+ J$ @4 ~- ?% M/ J0 B# u
9 ^8 F6 X0 \/ H7 [* _$ L

1.png (90.53 KB, 下载次数: 9)

1.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

0

主题

20

帖子

437

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
437
推荐
发表于 2017-4-13 11:08 | 只看该作者
hao2012 发表于 2017-4-12 17:09
% o. E1 U  p8 N; f6 |请教一下,不知道理解得对不对:1.正常工作时,U101分压电阻R19,R20检测输入电压(大概50V),小于50V时 ...

. a' l1 _4 M9 l6 Z+ G, @9 SCJ431最大的阴极电压为36V 如果50v的话CJ431不是要烧坏吗?

点评

有个稳压二极管  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:36

45

主题

147

帖子

930

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
930
推荐
发表于 2017-4-12 17:09 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2017-4-12 09:06
- H2 q9 c% v5 t# U* u2 BU101是做压控开关的作用! 1.正常工作时,即电压不超标时,U102不导通,Q3(NMOS)的G极是高电平,所以Q3的D ...
3 [, f7 r$ _5 p& b! l( `, a
请教一下,不知道理解得对不对:1.正常工作时,U101分压电阻R19,R20检测输入电压(大概50V),小于50V时,分压处VREF<2.5V,U101不导通,VIN通过R21加到Q3栅极,被D9限到12V,逻辑如你上面所说。2.检测电压大于50V时,U101导通刚导通时Q3还是导通的,随着VIN继续增大U101电流增大把Q3栅极拉到 Vgs(th)以下,才把Q3关断。
$ e, Y1 I8 u2 R! S最终Q3栅极电压在 1V左右。1 v3 ]* ^& c4 W+ w: C  w

点评

CJ431最大的阴极电压为36V 如果50v的话CJ431不是要烧坏吗?  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:08
哈哈,你还算了具体参数,是的,你的理解正确  详情 回复 发表于 2017-4-13 08:46

4

主题

125

帖子

1040

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1040
推荐
发表于 2017-4-13 10:19 | 只看该作者
chenzhouyu 发表于 2017-4-11 21:250 H5 q4 B8 m/ y& K! E. e% |$ G
能不能说下什么原理呢?
; r0 L. a- p- [$ d
Ø 当输入电压小于20V时 ,D9钳位电压在12V,从而使Q3的GS极电压在12V使Q3导通,R23、R24分压使 R23电压在12V之间,D10慢慢钳位电压子12V,使Q4的GS极电压在-12V,从而使Q4导通。
Ø 当输入电压大于20后,小于50V,D10由于电压箝位作用,使Q4的GS极电压始终钳位在-12V,使Q4的G极不被击穿,从而保证mos管正常运行。
Ø 当输入电压大于50V的时候,U101就会导通,导致D9稳压二极管被旁路,所以Q3的G极被拉低接地,使Q3不能导通,Q3的DS两极形成极大的阻抗,与R23、R24之间的分压使Q4的GS电压不能使Q4导通,切断电流通路,起到保护作用。

# s' d" [" z- o% z" J. m  L

点评

想明白了一点,应该是利用431内部的比较器  详情 回复 发表于 2017-4-14 08:00
您好! 前面两点看明白了。 第三点还是不懂,为什么大于50V,U101就击穿?50V时,VREF这端点电压=(R19/R20)*50V,那么此时U101的阴极电压是多少? MULTISIM 10没有431,不知道怎么仿真。 能再指点下吗  详情 回复 发表于 2017-4-13 20:23

4

主题

125

帖子

1040

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1040
2#
发表于 2017-4-11 11:30 | 只看该作者
U101就是用来检测过压

点评

能不能说下什么原理呢?  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:25

26

主题

200

帖子

1258

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1258
3#
发表于 2017-4-11 16:36 | 只看该作者
U101在哪里?

11

主题

81

帖子

1701

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1701
4#
发表于 2017-4-11 19:29 | 只看该作者
本帖最后由 渔樵江渚2015 于 2017-4-11 19:31 编辑
1 U, m+ R, Q0 g, e) J) `
/ f* `; d! e! }3 l: yhttp://www.cj-elec.com/Product/Lists/157/5 A: i$ H* L8 e& `- X0 L
这样好看一点

1.png (54.35 KB, 下载次数: 0)

1.png

点评

这个MCU是给IO检测用的吗?具体电高到多少才会过压保护呢  详情 回复 发表于 2017-5-4 09:30
谢谢指点!  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:24

43

主题

174

帖子

4461

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4461
5#
 楼主| 发表于 2017-4-11 21:24 | 只看该作者
渔樵江渚2015 发表于 2017-4-11 19:29
1 o/ r$ _$ k$ fhttp://www.cj-elec.com/Product/Lists/157/
1 ?: j" l3 C( m6 z1 P6 Z9 s" G这样好看一点

$ A. N. r7 P5 _- c6 a6 A! _谢谢指点!
* h6 l) r9 ]4 z* ^) ^

43

主题

174

帖子

4461

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4461
6#
 楼主| 发表于 2017-4-11 21:25 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2017-4-11 11:30' L& l4 P1 `/ s
U101就是用来检测过压

; o7 m1 g0 h% H1 A/ m+ ~能不能说下什么原理呢?# D$ T' I5 f2 a4 B5 ?4 \* w! o

点评

Ø 当输入电压小于20V时 ,D9钳位电压在12V,从而使Q3的GS极电压在12V使Q3导通,R23、R24分压使 R23电压在12V之间,D10慢慢钳位电压子12V,使Q4的GS极电压在-12V,从而使Q4导通。Ø 当输入电压大于20后,小  详情 回复 发表于 2017-4-13 10:19
请教下楼主,这个保护电路 多少电压算是过压?(保护的电压范围?)  详情 回复 发表于 2017-4-12 16:53

0

主题

9

帖子

161

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
161
7#
发表于 2017-4-12 08:25 | 只看该作者
U101检测电压的,如果电压大于规定的后会把Q3打开,然后Q3会把Q4关掉~~

4

主题

125

帖子

1040

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1040
8#
发表于 2017-4-12 09:00 | 只看该作者
1.正常工作时,U

4

主题

125

帖子

1040

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1040
9#
发表于 2017-4-12 09:06 | 只看该作者
U101是做压控开关的作用! 1.正常工作时,即电压不超标时,U102不导通,Q3(NMOS)的G极是高电平,所以Q3的D极导通接地,进而使Q4(PMOS)的G极是低电平,促使Q4导通给VCC供电。 2.电压过压时,U101导通,导致开关逻辑与正常工作的时候相反。

点评

请教一下,不知道理解得对不对:1.正常工作时,U101分压电阻R19,R20检测输入电压(大概50V),小于50V时,分压处VREF  详情 回复 发表于 2017-4-12 17:09

45

主题

147

帖子

930

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
930
10#
发表于 2017-4-12 16:53 | 只看该作者
chenzhouyu 发表于 2017-4-11 21:25
! e* P% J! @0 t) }2 A8 c9 H* h能不能说下什么原理呢?

$ r6 @1 `' E% L( D( o7 f请教下楼主,这个保护电路 多少电压算是过压?(保护的电压范围?)
) X5 e- U6 G3 G; G4 ]" F4 G. K

4

主题

125

帖子

1040

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1040
12#
发表于 2017-4-13 08:46 | 只看该作者
hao2012 发表于 2017-4-12 17:099 z# Z4 l0 b' M7 j& S3 D7 Q, `% f; k
请教一下,不知道理解得对不对:1.正常工作时,U101分压电阻R19,R20检测输入电压(大概50V),小于50V时 ...

5 x7 O5 j+ L2 k' R哈哈,你还算了具体参数,是的,你的理解正确

点评

那如果这样,该电路检测部分的分压电阻设置是不是就存在问题呢?  详情 回复 发表于 2017-4-13 11:18

0

主题

20

帖子

437

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
437
15#
发表于 2017-4-13 11:18 | 只看该作者
HengliangYau 发表于 2017-4-13 08:46
- g) k3 z- e8 o. A; @/ o1 q哈哈,你还算了具体参数,是的,你的理解正确

, i' |8 z4 I+ @那如果这样,该电路检测部分的分压电阻设置是不是就存在问题呢?# ^8 N0 G5 h  O% M% l