发表于 2013-3-7 08:43 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-6 17:00 & t; ~* Q; Y$ q) Q$ d
多谢您的回复。 如果LL的4mm满足不了,我要开槽的话,那么LL间距可以缩小到多少?
1 J3 _; e- p3 y
那样的话最小可以做到1.5mm,开槽1mm9 ?' X2 C% q: n# R. o
最好用2mm,开槽1.5mm
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
17#
 楼主| 发表于 2013-3-7 10:02 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-7 08:43
. }7 z3 q/ o# N/ Y7 N那样的话最小可以做到1.5mm,开槽1mm
/ ]  D" z2 C+ e0 C7 S' Q# q最好用2mm,开槽1.5mm

  x9 d# R% `) g/ h你好 多谢木木的回复。还有两个关于开槽的疑问(鄙人没开过,请教你下)# y$ x: i2 w; \5 _8 n2 }& g

) S* G( i1 ?& ^, ^4 l1 W1.如果选择L1,L2之间开槽的话,是不是只要在L1 L2最近的地方 (也就是不满足要求的中间), 在机械层用 一条线隔开?如下图
/ A1 F5 Y* X. ]1 N3 d- r 0 X" a. R* e/ ~3 O; ^

2 @' Y# c  Q. E7 J) {+ k( Z" _2.那么怎么控制开的这个槽的深度呢?还是自动控制深度?

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

18#
发表于 2013-3-7 13:04 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-7 10:02 % O! S) }0 @9 m$ E0 A
你好 多谢木木的回复。还有两个关于开槽的疑问(鄙人没开过,请教你下)4 N7 g; ^& w4 U# y5 Y! Y) ~
, j& J" K$ s4 r$ R: v/ _
1.如果选择L1,L2之间开槽的话 ...

) G% |( ?: l7 V2 q6 W) K; L, q5 A
7 V, R( [7 U8 |9 ^  s1 T回复:/ h( W; D! {. r+ p% T
1、是这个意思,在不满足安全间距的地方用机械层画一条线;
7 A6 f, k" m  L7 i3 ]" \2、所谓的开槽,一般都是将用机械层画的线打通) }, Y# T3 t, g$ ?
图片中有开槽,但是这个板的制作工艺太次了,开槽有很多毛刺,一看就是小作坊的作品。

T14fRmXj0vXXaSssc2_043338.jpg (106.19 KB, 下载次数: 0)

T14fRmXj0vXXaSssc2_043338.jpg
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
19#
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:36 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-7 13:04
4 w9 A( K! Z. ~3 m回复:
; s; e& G, u  j5 r) M$ U) O% r8 ?9 y- _+ Y1、是这个意思,在不满足安全间距的地方用机械层画一条线;! G8 A( ~4 c/ R
2、所谓的开槽,一般都是将用机械 ...
; s" h7 R  T  Z* y8 `+ c8 q
谢谢木木的细致解答。
5 j* U8 X2 t* j
# ?( D/ j. E( v7 u0 b; p下面是我的电源部分。; Q; v  Z. E, t8 d. K2 N3 e

) u# L, [3 s6 V& {: l/ a  S: H9 a) H# _( O( W$ H* l
L与N在经过压敏 和 共模电感以后 ,布线时候,是否还需受原来的爬电距离或电气间隙限制?
8 ?  ]2 ]. f3 K+ I
8 E. ?" v/ v5 ]. @  S# |

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

20#
发表于 2013-3-8 08:44 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-7 18:36
# J1 k4 _7 u8 E. P" K& |; O% k谢谢木木的细致解答。
+ c3 C" h4 K1 E* x: F5 Q8 g5 ^$ }2 B, h. ~1 l( ~) f" b! K
下面是我的电源部分。
$ I9 G; K" K3 N" B' @
凡跟L、N有关的(非隔离)都受爬电距离的限制。
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
21#
 楼主| 发表于 2013-3-9 23:08 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-8 08:44
1 B- h8 ]+ H* T6 l凡跟L、N有关的(非隔离)都受爬电距离的限制。
5 b- y5 i" ^, f! y! w8 |) l
多谢 木木

32

主题

690

帖子

3689

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3689
22#
发表于 2013-3-10 09:13 | 只看该作者
可以这样走!

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
23#
 楼主| 发表于 2013-3-11 12:28 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-8 08:44 ' g0 f- a$ ^) g: e
凡跟L、N有关的(非隔离)都受爬电距离的限制。

' g  [$ q: B) P/ s* L0 _8 K今天认证机构的说,如果使用UL认证过的绝缘漆和电路板的话,L线与N线可以不用考虑爬电距离和电气间隙。 只需要考虑各个器件端子间的电气间隙(比如输入端子的L端子与N端子的距离)是否满足要求?这是为何啊?4 e) T, v* \0 V3 e) W' K  e

23

主题

884

帖子

3341

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3341

杰出贡献奖

24#
发表于 2013-3-12 09:00 | 只看该作者
我想知道你这个产品是用在工业环境还是民用,两者差别很大滴。- k6 x- h+ {" k+ m  F, _9 \
其实不管用在民用还是工业,最重要的是要考虑你的产品用在什么地方。
, K" z) h1 a( n- Q. @& N我个人认为,多采取些措施只有好处,没坏处。
# B; y0 u3 m0 W3 \毕竟是你卖产品的,不想任何一台出问题。假如你L、N用1mm的间距,我可以负责人的告诉你,能用,绝对能用,不过也仅仅是能用而已,至于可靠性那是另一回事儿。; h4 W. E; n. _- {' q  _
还有,虽然电路板和绝缘漆都过了UL认证,但是仅代表是他们送的样过了,至于卖出去的,过不过谁知道啊。所以这样的板材做出来的产品,可靠性只有天知道了。% z, R( [+ h0 ]
自己掂量下决定吧。
2 _  a; X  `$ e/ ~9 R% B. x' V0 \% t) c

7 q1 P! L, Z: e4 Z
不要痴迷于阅读成功人士的传记,从中寻找经验,这些书大部分经过了精致的包装,没有人会随随便便成功。更不要痴迷哥,哥还没成功!

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
25#
 楼主| 发表于 2013-3-12 11:14 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-12 09:00 ) {* C5 F" J# l4 i: B" t
我想知道你这个产品是用在工业环境还是民用,两者差别很大滴。
$ h- N, z/ M2 _; a$ [( X9 g) a其实不管用在民用还是工业,最重要的是要考 ...

- y; u" k: f9 }我们做的是风阀驱动器 水阀驱动器之类的 主要就是控制防火防水防烟的阀门的。
* y5 g" M. D- `! c8 ]9 ^; w3 `/ R# x你说的很有道理哦

19

主题

234

帖子

988

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
988
26#
发表于 2013-3-12 17:01 | 只看该作者
说了这么多其实就一点:孔与孔的间距,同层线与线的间距,一是要看安规要求,二是看两点之间压差

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
27#
 楼主| 发表于 2013-3-12 17:51 | 只看该作者
qwzcp1229 发表于 2013-3-12 17:01 & j. G9 A5 r: C" V: `
说了这么多其实就一点:孔与孔的间距,同层线与线的间距,一是要看安规要求,二是看两点之间压差

6 {& j$ M2 Q) q$ W7 q: L孔与线呢?

点评

孔与线也是一样啊  发表于 2013-3-14 09:12

1

主题

5

帖子

22

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
22
28#
发表于 2013-3-15 16:02 | 只看该作者
我们是做PLC电力线载波,也经常遇到类似的问题。

426

主题

8749

帖子

2万

积分

认证会员B类

CAD工程师

Rank: 25

积分
22654
29#
发表于 2013-3-16 10:31 | 只看该作者
我也做过多年的开关电源硬件设计和PCB设计。
, v) ?; ^  J0 f4 x. m
- X0 ^- N: v  P0 y( E2 ]有在科技园的朋友,我们可以一起搞个电源layout交流会。呵呵7 G9 z0 R$ u* R# }: O- {: t
  s" p# W  ^4 M9 q, i9 }+ d
QQ群:Layout也疯狂-超级群:35209513/ O3 t6 f1 p  y: x
专业服务:(价格面议)
代写作业
拉等长
调丝印
喂猪
欺负同学
打老师

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
30#
 楼主| 发表于 2013-5-23 20:37 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-6 17:00
+ @, H4 Q3 J: _- X  x& F) {, w" |多谢您的回复。 如果LL的4mm满足不了,我要开槽的话,那么LL间距可以缩小到多少?

+ `- I. j! R+ ]8 V7 k/ y0 P9 C9 |您说的空间间隙是指电气间隙么?
3 O$ c5 n; z' e6 f' M
5 ^; _! P2 ?# `" E! q
$ F. F) x, |6 H比如对于 一个高压的焊盘与一根低压的电路板走线,,是既要满足电气间隙 又要满足爬电距离么?