哈士奇的主人 发表于 2018-5-11 10:317 M% x0 b! H) S" m% O6 ?# I
谢谢!但是这个电容值不满足红外灯瞬间电流的要求,红外灯瞬间电流达到5A
  F3 S- y4 m5 z) r6 _0 s
那你应该是在电容后面的点灯电路串联限制电流为5A的电阻 ,上电瞬间通过5.6欧电阻给电容充电 可以保证上电电流<2A 但是开灯时候灯的电流通过电容提供 应该不影响啊。。不知道是不是我理解不对 你后面的点灯电路是什么样的?& v  `) k5 @3 j

3

主题

135

帖子

2311

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2311
17#
发表于 2018-5-19 11:24 | 只看该作者
楼主确定灯的稳定平均电流不超过2A?是因为瞬间电路5A导致适配器直接挂了?一般来说,2A的适配器,瞬间3-4A才会过流,而且也会缓慢上电的设计。附一个缓启动电路思路给你吧。如你电流没有错,你电路等效电阻是12V/5A=2.4ohm。适配器12V/2A=6ohm,那么你串接个4ohm的电阻,应该就可以了。不过要考虑功耗。另外MOS延时多少ms打开也要考虑。这样,启动时,电流流过电阻到后端,起到限流,然后MOS再打开。由MOS管提供电流了。

缓启动.png (10.22 KB, 下载次数: 0)

缓启动.png

点评

有道理,试试  详情 回复 发表于 2018-5-22 11:57

3

主题

135

帖子

2311

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2311
18#
发表于 2018-5-19 11:28 | 只看该作者
自恢复保险丝没啥鸟用啊,过流保护了 相当于开路,等你自恢复,后面电容早就放光电了。还是起不来。你这么多电容的设计,真土豪啊。而且后级那么多大电容,本身就会导致启动电流大增,因为要对电容充电。

0

主题

54

帖子

98

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
98
19#
发表于 2018-5-22 11:46 | 只看该作者
1、16楼的方法靠谱,比用NTC更好;
; j( b& E0 ]# U8 a2 e% j2、电容确实太多,没必要,刻意去掉很多;

39

主题

142

帖子

757

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
757
20#
 楼主| 发表于 2018-5-22 11:57 | 只看该作者
xbin 发表于 2018-5-19 11:24
- t9 [' D/ T3 X- ^% r5 g- O* u; I楼主确定灯的稳定平均电流不超过2A?是因为瞬间电路5A导致适配器直接挂了?一般来说,2A的适配器,瞬间3-4A ...

8 |6 T& Z. [0 `有道理,试试

0

主题

41

帖子

141

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
141
21#
发表于 2018-6-12 09:44 | 只看该作者
学习了