本帖最后由 超級狗 于 2013-8-5 10:05 编辑 2 d1 h4 X' C% P& m" F! R
yuanle1013 发表于 2013-6-1 14:04 9 \6 ~0 O+ t/ q' R
额,受教了。双向复位还真没用过。* |; V, e! C) I- T* v
不理解的地方是:
& q) b2 a/ Q5 w' }; y! M0 s7 z1、根据图片说的,当微控制器和复位IC需要同时驱动 ...
; H0 B' P6 f7 [9 o, d1 |4 G% N
8 T& h/ I# `# g. Z9 e Z2 w$ b有的處理器(CPU)的復位管腳是雙向(Bidirectional)的,給電時會發出開機復位(Power On Reset),軟件復位(Software Reset)也會發出復位訊號,將其它復位訊號(Reset Reset)接在一起的裝置一起做復位。
, Y# v V# a2 |
" A' h* S% o" y; w- b3 \) x, k* L其它時間這個復位管腳就變成一個輸入,接受外部的手動復位(Manual Reset),或是其它裝置來的復位訊號。意思就是說,你可以復位別人,別人也可以來復位你。+ }. j4 T3 Y; J& ?7 p# W
3 ^3 y [3 c. i6 _) H/ Q' h
問題發生在當處理器(CPU)的復位管腳發出訊號時,可能會將訊號拉到地。這樣復位芯片(Reset Supervisor)的輸出等於直接接地,有可能會燒掉芯片內部線路,所以需要串接一個限流電阻。
& z6 u1 x+ v' ^9 y- ^( f( U8 \# P; l" o/ T1 y, P, N' Z: {
如果您處理器(CPU)的復位管腳不是雙向(Bidirectional),是可以不用串這個電阻。" T! C/ L5 O2 N" i
% S; n5 s) F J" v5 ~8 ^# p: P有時候是天下電路一大抄之後,就不明不白的一直抄下去!( Q& a1 X3 b, \; D7 }
3 N2 H) }" F" m4 ?$ \8 v
{:soso_e110:}& q+ t) k/ H1 G5 Y+ W
$ l# w/ s) n- b |; S6 }1 } |
评分
-
查看全部评分
|