本帖最后由 超級狗 于 2013-3-21 10:29 编辑
O( C$ `; Z# i$ p: e5 j9 X2 T3 s3 A# f" G6 k/ l' c, H4 ^/ O, [* y
太短就再把時間拉長一點,R 或 C 再調大一些。
/ i/ B6 B$ f4 O7 |1 J1 e3 b) Z' @) T" _; ~# R d* z
最好是用示波器看一下,到底一般的情況下延遲有多長?用 RC 線路真的要看一下啦!你要調出一個介於 250ms ~ 1.5s 的最佳值。' ^- C% J4 A: G- G
+ H+ M% X4 S, ~+ N
如果還是不行,最後一招必殺技就是用有手動輸入(Manual Reset Input)的 Reset Supervisor,它會產生較精準一點的 Reset Timing。
) E, X: h [$ e1 G2 b2 u) j( q! K2 P; @/ V( i$ R m
要便宜的話,建議是 TOREX XC61xx 系列!
: b( Q) c2 J' y7 P
/ O/ B% z9 O' E' k/ [{:soso_e189:}
- J% B. p H! }
8 F9 J; n( v/ e6 UXC6116 和 XC6117 有 Manual Reset Input 及 RESET 和 /RESET Output。 |
|