7 D9 t) Z* m! F$ k' x" M 【需求描述①:佛山陈工】 : m- a. u( s& Q+ r) L- ^) e0 `3 h6 O
我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗? 【达泰技术:无线PLC】
% u2 r/ y. d" A. @" r- x 选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。 【需求描述②:无锡匡工】
8 D& D2 D2 B* J" C7 |( `) p; Z我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢? 【达泰技术:无线PLC】 " B! p$ D/ O% C+ v: I8 f
用FX3U-485BD模块就可以了。 【需求描述③:QQ一叶斋】
9 k7 @6 m4 |5 C5 M/ l你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗? 【达泰技术:无线PLC】
6 H2 Y' l {& S3 G b- c您是要实现哪一种方案:1 PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3 PLC与触摸屏之间的无线通讯?
3 g6 b9 y8 m8 F* r【QQ一叶斋】2,两台plc之间。( R, N7 j5 j8 k% P& k+ U
【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。 2 l% M4 m& b! V9 k2 N: Y
【需求描述④:云南孙工】 : B3 s+ o5 X, p: @, F! v4 u
有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件? 【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop 【需求描述⑤:QQ骄阳】
o; ~% F: e$ |; ?. P) [3 B9 J0 Q你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯? 【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。 【需求描述⑥:东莞王工】 % y( F" [% q5 F& ?/ w6 o6 u; g
我想采用你家产品做三菱fx3u n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。 【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。 在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说: KnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。 请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1)
" r" G4 k0 L3 c4 ?主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031;
) M: a) \" r4 y5 n* E从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095; PLC无线通讯方案和产品,感兴趣的可以前往学习了解啦 西安达泰电子官网 http://www.dataie.com/product.html Tel: 18992829581 / 13892831469 / 029-85272421
1 M0 M' h( ~ ^1 i' \ j |