关于接地的总结! ' z6 k* @/ @) N. ]/ W: R
根据经验法则,在高密度和高频率的场合通常使用四层板,就EMC而言比二层板好20 dB以上。在四层板的条件下,往往可以使用一个完整的地平面和完整的电源平面,在这种条件下只需要进行分成几组的电路的地线与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括:
图一 单点和多点接地方式 0 \' h; \( V3 T/ t0 w9 k* C4 P7 w
① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联单点接地。 & g9 a4 ~' D! E% V A
② 多点接地:所有电路的地线就近接地,地线很短适合高频接地。
1 u* l% H4 h* N" j" K9 z③ 混合接地:将单点接地和多点接地混合使用。
$ K( I1 e1 ` P4 c0 J$ X
% j% h T0 F ] D
在低频率、小功率和相同电源层之间,单点接地是最为适宜的,通常应用于模拟电路之中;这里一般采用星型方式进行连接降低了可能存在的串联阻抗的影响,如图一右半部分所示。高频率的数字电路就需要并联接地了,在这里一般通过地孔的方式可较为简单的处理,如图一的左半部分所示;一般所有的模块都会综合使用两种接地方式,采用混合接地的方式完成电路地线与地平面的连接。
j1 c. o& y( K- b3 B- U% J% e( T% e: Y" ? H
$ P! Q& ^1 Q% B- V0 ` 混合接地方式
8 ^4 U1 W. y& _ " R$ i+ H V% c* L2 T
如果不选择使用整个平面的作为公共的地线,比如模块本身有两个地线的时候,就需要进行对地平面进行分割,这往往与电源平面有相互作用。注意以下的几点原则: 0 k& O. `% y2 i7 o
(1)将各个平面对齐处理,避免无关的电源平面和地平面之间的重叠,否则将导致所有的地平面分割失效,彼此之间产生干扰;
* i2 P7 ?$ M- E( W(2)在高频的情况下,层间通过电路板寄生电容会产生耦合; 6 Q6 @' x* R R* S: b' Y* I
(3)在地平面之间(如数字地平面和模拟地平面)的信号线使用地桥进行连接,并且通过就近的通孔配置最近的返回路径。 / Q+ n7 X* c% ]% V* y+ L3 n
(4)避免在隔离的地平面附近走时钟线等高频走线,引起不必要的辐射。 / }& F. c6 i j) ~' F2 J! j: [
(5)信号线与其回路构成的环面积尽可能小,也被称为环路最小规则;环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。在地平面分割和信号走线时,要考虑到地平面与重要信号走线的分布,防止由于地平面开槽等带来的问题。
! s0 n- o2 u) Z3 C地之间的连接方法,这里进行一些整理。
+ V& ]9 t2 E3 A8 l# ?5 n& ]① 地间电路板普通走线连接:使用这种方法可以保证在中两个地线之间可靠的低阻抗导通,但仅限于中低频信号电路地之间的接法。 7 m w2 h/ m; u/ ?$ W
② 地间大电阻连接:大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泄放掉之后,最终实现两端的压差为零。 2 x" f; q; ]3 q9 J+ l
③ 地间电容连接:电容的特性是直流截止和交流导通,应用于浮地系统中。
- [. |* D, Q8 f④ 地间磁珠连接:磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性。应用于快速小电流波动的弱信号的地与地之间。
. Y9 } l( H( V- |& S) C⑤ 地间电感连接:电感具有抑制电路状态变化的特性,可以削峰填谷,通常应用于两个有较大电流波动的地与地之间。
' P: B+ [# @( m⑥ 地间小电阻连接:小电阻增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲;在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓。
" K* G. J+ z2 b) c/ F2 N! y0 Z
& V' M5 l/ B5 h9 t6 _6 P |