我做一个开关电源,查资料,L-N,L-GND,N-GND这些间距要在3.5MM以上,做个了开关电源板,有几个问题请教下:% `/ x7 h4 o, @7 }* g8 D+ J
+ G1 S5 ]* u$ o1 y' o* J
1,由于板空间有限,达不到3.5MM可以吗?
, t8 F' r( A; b# [4 R2,最小要保证多少的间距?
1 q3 k9 o% S7 K6 ]3,遇到像这种PCB空间有限,安规间距达不到的,一般怎么处理。

最佳答案

查看完整内容

1.实在不能达到就至少保证达到L/Npin间距的最大间隔。 2.至少要2到2.5MM. 3.可通过开槽加大距离。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
5#
发表于 2014-3-20 11:42 | 只看该作者
/tp☆芳☆/tp 发表于 2014-3-20 11:15
7 [7 H7 Z2 Q- d/ w' T开槽大于1MM,将爬电距离增加了有两个板厚的距离。你可以搜一下就知道怎么算的了,我这边传不了文件。

; `' Z; L" w" F% B6 J/ Rok  感谢

8

主题

98

帖子

2022

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2022
4#
发表于 2014-3-20 11:15 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2014-3-20 10:31- c4 r  d# \5 T- i
想问下这个挖槽 是如何实现加大安规距离的. 谢谢
8 f6 D  `. s$ W
开槽大于1MM,将爬电距离增加了有两个板厚的距离。你可以搜一下就知道怎么算的了,我这边传不了文件。

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
3#
发表于 2014-3-20 10:31 | 只看该作者
/tp☆芳☆/tp 发表于 2014-3-19 15:22
/ R8 K6 C7 }# g/ J2 n4 @- N1.实在不能达到就至少保证达到L/Npin间距的最大间隔。7 v+ Q8 u# c7 v6 I, a
2.至少要2到2.5MM.' e9 O5 R9 \& U5 o6 y
3.可通过开槽加大距离。

- X/ G7 d/ l" {& w想问下这个挖槽 是如何实现加大安规距离的. 谢谢

57

主题

1181

帖子

1807

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1807
2#
发表于 2014-3-19 14:11 | 只看该作者
听说是挖槽处理,很多年没有做过电源板了。

8

主题

98

帖子

2022

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2022
1#
发表于 2014-3-19 14:10 | 只看该作者
1.实在不能达到就至少保证达到L/Npin间距的最大间隔。& K' N" d7 q( j! n& \
2.至少要2到2.5MM.: f8 F* v4 j2 \
3.可通过开槽加大距离。