20E币
目前有个产品用的是ADM2483做的隔离485驱动器,外围增加了上下拉电阻及120欧匹配电阻。电路图如图1。以前和别的产品通讯时没出现过故障,但是最近与一UPS通讯时出现了数据接收错误的故障,最后定为到120欧匹配电阻。但是线缆是双绞,特性阻抗也是110欧正负6欧。问题如下:
% j& K4 f3 P; t& }1、AB端匹配120欧电阻,上位机下发命令后,接收到的总线数据错误。- E7 K$ g, F! s2 |" M
2、AB端不接匹配120欧电阻,上位机与UPS可正常通讯。9 N' j( @( F: ]' ?  e/ m' j
图2、图3是情况1与情况2上位机下发命令时的波形。请大家分析一下原因,按理说阻抗匹配没什么问题啊。
& t2 M/ j1 Y1 t$ b# O& ~- H/ I

TEK0001.JPG (78.51 KB, 下载次数: 4)

图3

图3

TEK0000.JPG (76.69 KB, 下载次数: 1)

图2

图2

QQ截图20140210154616.jpg (61.94 KB, 下载次数: 4)

图1

图1

最佳答案

查看完整内容

总线上做上、下拉电阻有很大的隐患。在标准的RS485线上是不需要怎么做的,而且驱动距离可以达到2000米。有些公司的RS485收发芯片的在设计上有很大的问题,如果不作上、下拉,总线仲裁上会出现问题,没有办法识别。这样就只能做上下拉,这个的隐患就是当你总线上挂太多的485设备时,长距离驱动时,由于每个RS485都做了上、下拉。这样就相当于并联。系统就会无法识别,无法驱动。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

12

主题

209

帖子

467

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
467
14#
发表于 2014-9-14 12:51 | 只看该作者
发表一下个人观点:6 _  C5 x6 |/ P
看了楼主发的两张图,不知楼主有没有发现两个图的最大区别是什么?两图幅值不一样了!从第二幅图看,楼主不止拆了120电阻,恐怕连上啦电阻也给拆了吧?所以斗胆认为可能是这个上拉电阻引起的。

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
13#
 楼主| 发表于 2014-2-25 09:44 | 只看该作者
qiangqssong 发表于 2014-2-24 11:16
% \1 U: E5 X' G! m" h+ v7 C楼主定位的匹配电阻问题觉得也不太应该呀?只要匹配电阻误差在误差范围内应该问题不大呀
" `8 ~% g/ B& Y# @3 V7 V. v
从目前的表现来看确实就是匹配电阻引起的。
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

5

主题

1254

帖子

2680

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2680
12#
发表于 2014-2-24 11:16 | 只看该作者
楼主定位的匹配电阻问题觉得也不太应该呀?只要匹配电阻误差在误差范围内应该问题不大呀

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
11#
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:43 | 只看该作者
kully 发表于 2014-2-22 12:26; ^7 ]7 Z6 m* ^' B1 p
测量下AB线两端的直流电阻,有可能UPS端已有上下拉电阻和匹配电阻
" M) J/ M8 P7 g% \! t0 ~
UPS内阻也正常啊,分别为15K,16K左右。
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

4

主题

157

帖子

2704

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2704
10#
发表于 2014-2-22 12:26 | 只看该作者
测量下AB线两端的直流电阻,有可能UPS端已有上下拉电阻和匹配电阻

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
9#
 楼主| 发表于 2014-2-19 08:42 | 只看该作者
pygh 发表于 2014-2-18 13:371 \( N, r4 R8 p3 L! n. [
楼主,你好。添加双二级管的作用是出于什么样的考虑?是保护?
& P) [) ^4 ?5 Q5 v  ?5 U+ G; }+ @
差模保护
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

3

主题

88

帖子

2826

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2826
8#
发表于 2014-2-18 13:37 | 只看该作者
楼主,你好。添加双二级管的作用是出于什么样的考虑?是保护?

12

主题

418

帖子

3623

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3623
7#
发表于 2014-2-12 22:50 | 只看该作者
上位机与UPS之间的线多长? 图3的波形更好一些。若距离不是太远,不用120的电阻也可以。

49

主题

670

帖子

4310

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4310
6#
发表于 2014-2-11 20:20 | 只看该作者
不清楚,以前公司的多没有装这个电阻, 线很长多没有装,以前还出了什么问题不知道线很长还是负载很多,1,2KM以上还是负载很多 通信不了,最后上下拉多事120欧,拆了别人的485也是120欧他们的正常,
硬件工程师[原理图+PCB],电驱动方面,无刷控制器,电动工具,太阳能无刷泵,锂电保护板,仅限Altium。

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
5#
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:28 | 只看该作者
terry302 发表于 2014-2-10 22:40' c% M2 b% a6 p9 ~7 G# m
D14改成直通看看
4 X8 J% k( W: S
不是它引起的。还是ups端的阻抗匹配问题,已经定位。
有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

36

主题

414

帖子

6523

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6523
4#
 楼主| 发表于 2014-2-11 13:27 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2014-2-10 17:48( r* E6 u8 P* x+ ^0 f
双二极管拿掉试试,/ G) m4 [0 P( q) [9 S4 _) p
以前公司是做安防的,经常做这类422 485 232 TTL 转来转去的东西,不过3,4年前了,现 ...

' S8 [- H* ^1 y上下拉及阻抗匹配还是必要的,这其中涉及到一个总线空闲失效保护的问题。

UG-239.pdf

171.77 KB, 下载次数: 132, 下载积分: 威望 -5

有信心不一定能赢,没有信心一定会输!
我为生活……

44

主题

272

帖子

2309

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2309
3#
发表于 2014-2-10 22:40 | 只看该作者
D14改成直通看看

49

主题

670

帖子

4310

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4310
2#
发表于 2014-2-10 17:48 | 只看该作者
本帖最后由 zgq800712 于 2014-2-10 17:53 编辑 6 ~  U- o' y# F
/ X" X$ K! ^$ }; C/ V
双二极管拿掉试试,
* s. N( M% u: [以前公司是做安防的,经常做这类422 485 232 TTL 转来转去的东西,不过3,4年前了,现在不干这个了,多忘记了
6 Y# C$ }3 V2 h' O; K这个120欧电阻好像我们多没有用过,我们只做的线拉的很长的好像也没有用过这个120欧,。上下拉是有的,然后有的并联的个数很多上下拉就要很小。具体忘记了,现在早不在这个行业了不清楚。
硬件工程师[原理图+PCB],电驱动方面,无刷控制器,电动工具,太阳能无刷泵,锂电保护板,仅限Altium。

2

主题

64

帖子

127

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
127
1#
发表于 2014-2-10 15:45 | 只看该作者
总线上做上、下拉电阻有很大的隐患。在标准的RS485线上是不需要怎么做的,而且驱动距离可以达到2000米。有些公司的RS485收发芯片的在设计上有很大的问题,如果不作上、下拉,总线仲裁上会出现问题,没有办法识别。这样就只能做上下拉,这个的隐患就是当你总线上挂太多的485设备时,长距离驱动时,由于每个RS485都做了上、下拉。这样就相当于并联。系统就会无法识别,无法驱动。

MAX13080E-MAX13089E.pdf

987.54 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 威望 -5

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-24 01:49 , Processed in 0.070873 second(s), 37 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表