找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1062|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

关于高速线3W原则的探讨

[复制链接]

59

主题

829

帖子

2908

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2908
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-10-10 10:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如图1,高速线平行走线的时候我们所说的3W原则是是说线与线的边距是差分对对内间距的3倍吗?还有作图的时候经常让我们有距离要尽量拉开,想知道多高的速率,3w原则不适用了,或者说3w的原则下依然会产生耦合,串扰等给信号质量带来比较不好的影响,才要在3w的原则之外尽量拉开距离。我想知道一个大概的范围,因为有时候作图比较板上空间有效,好做个取舍。。。不能每次都让硬件的忽悠来忽悠去的,都拉到两队差分对我都拉到40mil以上了 他还让我尽量拉大间距,无语

1.jpg (36.55 KB, 下载次数: 1)

1

1
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!
谁在问我啥时候画完,先打闷棍后洒石灰粉,浇完热水,浇冷水,然后给丫的搁冰柜冻起来

29

主题

2646

帖子

2805

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2805
5#
发表于 2014-5-15 08:42 | 只看该作者
3W原则:  f! j3 O9 O' [; Z
5 W1 b" y4 q# U) `2 n# X
       这里3W是线与线之间的距离保持3倍线宽。你说3H也可以。但是这里H指的是线宽度。不是介质厚度。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W规则。针对EMI
5 B1 C! l/ k  E0 c, J
0 \4 `3 ^$ x% s7 V9 b# g
! f/ |$ {" G8 y- g  D1 V
1 _, D2 o4 ?; |20H原则:2 W5 b3 C( P: z# P% e; [

5 @; w; o; Z) Y4 j- V, F1 ~2 z       是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。在板的边缘会向外辐射电磁干扰。将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。有效的提高了EMC。若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。针对EMC
; I  L) G+ N' E2 k- A: \* o
2 g# l6 r" Q% Z0 C. q2 l% [五---五规则:
1 c/ o  \6 P  p6 P2 i6 K" Y9 N" ]. d. Y3 ], n! R
    印制板层数选择规则,即时钟频率到5MHz或脉冲上升时间小于5ns,则PCB板须采用多层板,这是一般的规则,有的时候出于成本等因素的考虑,采用双层板结构时,这种情况下,最好将印制板的一面做为一个完整的地平面层。

59

主题

829

帖子

2908

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2908
4#
 楼主| 发表于 2013-10-10 13:34 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-10-10 10:51/ s# v0 d" {* S( j  z: @( Z' Y$ _, ]
3w是指线的中心距,线与线的间隙实际是2W。$ o7 K$ @# t" `. |/ C
从理论角度来说,3W,20H原则可以保证70%的电场互不干扰;10W,1 ...

' D6 H& E4 ?$ R6 H{:soso_e113:} 谢谢大侠,没接触过这个理论
谁在问我啥时候画完,先打闷棍后洒石灰粉,浇完热水,浇冷水,然后给丫的搁冰柜冻起来

14

主题

253

帖子

1763

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1763
3#
发表于 2013-10-10 12:06 | 只看该作者
2楼正解

24

主题

1796

帖子

8046

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8046
2#
发表于 2013-10-10 10:51 | 只看该作者
3w是指线的中心距,线与线的间隙实际是2W。2 }. [& {* v' j, m
从理论角度来说,3W,20H原则可以保证70%的电场互不干扰;10W,100H原则则可以保证98%,所以普通走线3W足够了,关键信号保证六七倍就足够了,空间足够就可以10W,当然再宽就没什么意义了。

评分

参与人数 1贡献 +2 收起 理由
zhangjunxuan21 + 2 很给力!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册