我们的产品是风阀执行器,电路板污染等级2,材料组3a.AC220V输入,L与N之间,高低压之间爬电距离需要符合如下标准,摘自 EN60730。对于220V的L线与N线的爬电距离,查表,额定电压选250V,污染等级2,材料组3a,可知为2.5mm,如下图
& I( Z2 V0 i' W  o5 i0 J+ _4 v' y
9 D  D8 T2 ?% C- n6 B  e. X) K: Y" D4 s: v5 F
但是对于高低压之间的爬电距离(L或N与低压电路的爬电距离),额定电压应该选多少呢?2 |" |1 ^* n' C/ l, s3 ^
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
6#
 楼主| 发表于 2013-5-28 11:46 | 只看该作者
rosexg 发表于 2013-5-28 08:54 , n7 Q$ d( v- d8 \$ p
我们一般用的是material group的污染等级2级II,即1.8mm

% C) z: R; g. k+ O你们用的材料组2?3 J! _! M: }8 z1 y8 k6 j
" @  L6 w- }; P' t0 _
高低压之间爬电距离你们如何确定啊?求教

17

主题

80

帖子

970

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
970
5#
发表于 2013-5-28 08:54 | 只看该作者
我们一般用的是material group的污染等级2级II,即1.8mm
keep well mood

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
4#
 楼主| 发表于 2013-5-27 22:03 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2013-5-27 18:53 $ S' B" w8 D5 K7 f' W
分享精神可嘉

  I4 H3 ]2 `7 m+ g) V* p共同进步嘛,哈哈。蹄子哥,220V与低压之间的 额定电压 应该怎样确定啊??

69

主题

983

帖子

3653

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
3653
3#
发表于 2013-5-27 18:53 | 只看该作者
分享精神可嘉
淘沙就不怕鬼,怕鬼就不淘沙

最大的敌人不是粽子或机关,而是自身的恐惧

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
2#
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:39 | 只看该作者
..求别沉。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-22 04:24 , Processed in 0.059021 second(s), 35 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表