有块tms320dm642的板子,i/o供电的电源芯片出问题了,lm2596-3.3v的,先测得其输出电压为3.56v左右,这电源芯片还能不能再用?之前这板子把两个5v(板子电源输入是5v)的电源都给烧了(电源指示灯不亮了),后来测得是lm2596-3.3v输出接的一个电容短路了,后来把这电容焊掉了,再去测得芯片输出为3.56v。: R7 B$ U* E5 r# C+ |& C6 R! Z

1 g7 ~# \5 Q/ n- A/ u题外话:神奇的是之前以为烧掉的电源又好用了。。。。。。。。。。。。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

6

主题

227

帖子

2163

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2163
14#
发表于 2011-2-19 09:03 | 只看该作者
换个芯片看看

20

主题

445

帖子

1316

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1316
13#
发表于 2010-5-31 12:49 | 只看该作者
8A,10A的DCDC都有, 是单向的,这个少些。
2 Q1 o) P; C. C; Z; A( a  y& ?
- y% Q6 ?" i+ F( B: B& n举个多相的例子,主要的CPU通常几十A,通常主板宣传说16相供电,呵呵,就是说这个呢,Intersel的主板电源很多。

20

主题

445

帖子

1316

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1316
12#
发表于 2010-5-31 12:49 | 只看该作者
8A,10A的DCDC都有, 是单向的。9 F2 N% D0 a: Q2 ?- k1 C

' O5 B- {! I3 s* k0 O举个例子,主要的CPU通常几十A,通常主板宣传说16相供电,呵呵,就是说这个呢,Intersel的主板电源很多。

1

主题

198

帖子

1523

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1523
11#
发表于 2010-5-28 17:31 | 只看该作者
6a的我用过,可以去TI官方网看看
量的积累,质的飞跃

34

主题

225

帖子

2283

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2283
10#
 楼主| 发表于 2010-5-28 16:08 | 只看该作者
回复 9# ricky_ren
% g4 s3 Y5 |( @) x& a, r) _6 h3 n, D( H* E
/ u, ]+ s  k  d- b8 p- H8 S7 E
    谢谢!~再请教一下,有没有电流较大的dc-dc电源,比如说8a,10a。我看常见的都是3a的。

12

主题

157

帖子

551

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
551
9#
发表于 2010-5-26 13:52 | 只看该作者
市面上的DC电源一般都有一定的过流保护功能,即使短路,也不会一下子就烧坏,短路时指示灯会灭.1 \  N& B) H5 i( e: b
7 y* J4 g5 @5 R* L; T1 s
LDO有过流保护功能. 你的LDO整个通路没有坏,也许内部用来调压的部分有问题了.
' Y( n3 a  R8 @5 R% R+ P
: g6 Y. T( n& R" y可以换一片试试,上电前注意先测一下有没有短路.

1

主题

198

帖子

1523

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1523
8#
发表于 2010-5-17 11:28 | 只看该作者
不正常了
量的积累,质的飞跃

34

主题

225

帖子

2283

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2283
7#
 楼主| 发表于 2010-5-13 13:12 | 只看该作者
回复 6# liqiangln
2 ~9 y; M; ]1 P3 s! A4 I6 ~  }* ]; `4 P. R3 O3 q. `; F4 I5 M
* t+ d/ }- ?7 f6 M
    那电源芯片是固定输出3.3v,不是输出可调节的。现在芯片不正常了,输出为3.5多

20

主题

445

帖子

1316

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1316
6#
发表于 2010-5-13 12:53 | 只看该作者
你电容短路,lm2596-3.3v自然进入保护模式,不会输出;
& W- p, N( H( L# y( d  a你把电容去掉,工作正常,通过分压电阻调节输出为3.3V即可。

34

主题

225

帖子

2283

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2283
5#
 楼主| 发表于 2010-5-12 18:12 | 只看该作者
本帖最后由 xiongbindhu 于 2010-5-12 18:13 编辑 ( L. ]. v! r1 Z2 D4 z. c% B3 b3 z
9 p1 h2 u3 S* v
回复 3# KUKULANG
8 R8 `+ V9 O1 j6 M* M9 \) U" x. S& x0 X6 V$ M
    那开始的时候电源没用了,过一会又能用了,怎么解释?& M2 @5 z! q  `* N) Y' C! @

34

主题

225

帖子

2283

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2283
4#
 楼主| 发表于 2010-5-12 18:11 | 只看该作者
回复 3# kukulang
0 a8 _- N2 M) n. ?  O0 X关键是i/o电压3.56v会不会有问题。。。

2

主题

87

帖子

616

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
616
3#
发表于 2010-5-11 15:55 | 只看该作者
电源指示灯不亮 你就判断电源给烧了??

34

主题

225

帖子

2283

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2283
2#
 楼主| 发表于 2010-5-11 14:30 | 只看该作者
回复 1# xiongbindhu
7 H' Y# U* T( D2 U5 q+ a2 n! m
) L# B# S5 X0 m9 ?9 |2 _& U4 d# r: O+ E! b4 f& J1 W) }+ E& r8 v8 R
    为啥没人说话啊!~!~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-2-21 00:51 , Processed in 0.062557 second(s), 33 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表