找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1111|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

请教:在开关电源中硬启动与软启动的定义

[复制链接]

27

主题

249

帖子

2257

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2257
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-5 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,在看开关电源时发现有以上两种方式,知道它们区别于启动时的电流,硬启动电流比软启动大很多。
- s: w' m" R; W) s" ~3 G$ ~' `那位这方面的高人能给小弟指点一下?如果能有相应的电路图作解释最好。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
我就这样走下去吧...

0

主题

12

帖子

-8988

积分

未知游客(0)

积分
-8988
3#
发表于 2009-5-6 20:34 | 只看该作者
    . X) X7 \. r0 v3 x9 D8 [% a
学习学习!

20

主题

445

帖子

1316

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1316
2#
发表于 2009-5-6 17:33 | 只看该作者
其实电源启动的时候,由于负载可以看作是电容,在上电的瞬间就是吸电流,如果电流过大,对单板/系统会造成一定的冲击,可能会丢包,电源保护等现象。( {9 z1 l) u: V) g
所以在启动过程中通常会采用软启动,或者叫缓启动,hot swap等说法,就是怎么能让输入冲击较小。
) v' j+ m8 a) Y$ M* U可以采用MOSFET隔离,控制栅极PWM宽度(专用芯片),来减少冲击。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-27 20:32 , Processed in 0.055445 second(s), 33 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表