用这个电路把12V电源转5V电源给芯片供电,行不行

[复制链接]

9

主题

40

帖子

-8906

积分

未知游客(0)

积分
-8906
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-17 00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
来的是12V电源,需要转化成5V给NE555和与非门74HC00提供电源电压,考虑到开关电源芯片较贵,况且担心输出电流太大对NE555和与非门74HC00不利(个人感觉哈,不知道有没有这个问题,反正这两个芯片不需要太大的电流的),就想用线性稳压管7805,但因压差太大,会很烫,因此在前面串了个100欧姆电阻,希望减小压差,不知道行不行,还有这个电阻合适吗,会不会太大啊,7805的压差最好在2V左右,希望高手指点,电路如下

11.JPG (43.11 KB, 下载次数: 6)

11.JPG
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

9

主题

153

帖子

812

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
812
13#
发表于 2009-9-24 17:04 | 只看该作者
LDO12V转5V的话,效率太低了,本身你才用到5*XA,而LDO上面就会有7V*XA(X=你负载需要的电流)的功耗被用于散热消耗掉了。除非输入输出压差比较低或者输出电流非常小才考虑使用LDO。3 V2 w; w. @$ K- k6 t
便宜的DC/DC芯片(MC34063)5毛钱一颗
: w6 A6 P' z( t而且输出电流的大小与你负载需要的电流大小毫无关系5 ?1 t" ~3 M2 B0 b5 c
你负载只是从输出电流的“河流”里面“取水”而已,至于取多少都是根据负载自身决定,跟河流本身的宽度无关。
吞风吻雨葬落日,未曾彷徨...

4

主题

34

帖子

765

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
765
12#
发表于 2009-9-24 11:27 | 只看该作者
12V转换5V
0 G- k  E9 ^3 @) e' ~2 o( d+ N: iLDO 不就OK了??7 v  s+ \7 V; V  C/ I2 Y
功率不够的话,加2个可以吧

3

主题

149

帖子

1367

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1367
11#
发表于 2009-9-20 20:57 | 只看该作者
支持楼上 看着号别扭的

33

主题

267

帖子

656

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
656
10#
发表于 2009-4-24 09:16 | 只看该作者
楼主 给你个建议,画图的时候 按照信号流向 从左到右,你那个图 输入在右边,输出在左边,不符合阅读规律 也不符合画图的国标。

17

主题

67

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-14615
9#
发表于 2009-4-23 08:37 | 只看该作者
用LDO转这么大的压差肯定是热的,如果楼主的要求不高,应该可以,加个散热片之类的,如果要求高还是换个DC-DC吧,要不像8楼说的也可以。至于楼主说的担心电流大会影响后面的IC,我认为不会的,每个IC用多大的电流够用就行了,要是多了就不用呗,呵呵,对吧!请高手指点~~

8

主题

288

帖子

2729

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2729
8#
发表于 2009-4-22 19:19 | 只看该作者
前面可以先放个7909后再放7805这样就不会发热了

9

主题

109

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11839
7#
发表于 2009-4-22 10:15 | 只看该作者
还有个问题,7805的效率不高

10

主题

232

帖子

2636

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2636
6#
发表于 2009-4-21 12:59 | 只看该作者
同意二楼的

0

主题

9

帖子

-8985

积分

未知游客(0)

积分
-8985
5#
发表于 2009-4-20 23:49 | 只看该作者
同意4楼楼主,常用的一般就是传接二极管,像4007什么的,看你的负载选择型号!

9

主题

40

帖子

-8906

积分

未知游客(0)

积分
-8906
4#
 楼主| 发表于 2009-4-17 10:46 | 只看该作者
干脆串几个二极管得了,每个降0.7V,如果这样用不用加一个限流电阻啊
工作是生活的一部分

20

主题

445

帖子

1316

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1316
3#
发表于 2009-4-17 09:18 | 只看该作者
同意楼上的,热量就是你输入功耗减去你的负载功耗。% {# E. c$ j  |6 q
选型要根据你产品的环境,如果是室外,如果是室内选型你要综合考虑。
1 a" e1 H2 {* p# u) D( Y你也可以考虑LVO,如果设计仔细些,就把单板的功耗做个评估表,每个器件都列上面,算总功耗,20%余量,这是比较正规的设计方式。

0

主题

37

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11920
2#
发表于 2009-4-17 08:11 | 只看该作者
本帖最后由 youvega 于 2009-4-17 08:12 编辑 & q$ z& W$ Z, x5 z2 g4 ?  X5 e! x

5 a# N% j0 e6 C+ m! ^" L主要是看5V端的负载情况,负载不重没关系,不用串电阻,如果负载大,要计算一下电流在电阻上产生的压降,7805输入侧不要低于8V左右