外市电改造


外电改造要求:根据5G设备功耗情况,通过外电容量计算公式“市电引入容量=(P通信设备+P电池充电)/η+P空调+P照明+P其它”确定5G站点的外电需求。


直供电改造



1

  更换线径  



改造原因:现有市电引入容量、线径等无法满足本次新增5G需求


原配置:380V三相电。


改造方案:更换原有市电线路,新建0.4kV线管保护钢管直埋敷设92米,导线采用ZA-YJLHV22-1kV-4*50型铠装电缆,供电(40KVA)。



2

  增加空开  



改造原因:空开容量不够


原配置:380V三相电,接入空开63A,引入线径4*25铜芯。


改造方案:利旧原380V转供市电,更换原有市电接入空开。





3

  削峰填谷  



改造原因:新增两家运营商的5G宏站设备后,电源配套容量不够。


原配置:380V三相电,两套满配600A开关电源(现网配置100A+200A),500AH电池2组,配置两台3P空调


改造方案:新增5G智能开关电源和两组100AH智能锂电池,新增模块。


通过5G智能开关电源和智能锂电池控制现网电源实现市电削峰。


在新增5G智能电源监控模块中设置市电容量限值,通过控制现网电源充电限流、控制智能锂电池充放电、空调开启/关闭,实现市电削峰。


?负载需求P负载<外市电容量P外电:外市电给负载供电,同时给智能锂电池充电。
?负载需求P负载=外市电容量P外电:外市电给负载供电。
?负载需求P负载>外市电容量P外电:外市电和智能锂电池同时给负载供电,如仍超外市电容量限值,依次关闭空调。





5G智能电源对现网电源进行充放电协同管理,以保证锂电池和铅酸电池的充电、放电电压和电流可控。


转供电改造



4

  转供电改直供电  



改造原因:新增一套5G宏站设备后,市电容量不够。


原配置:220V转供电


改造方案:将原来的220V转供电改造为380V三相电。考虑到后期会新增两套5G设备,所以申请外电容量为35KVA。


5

  新引入市电  



改造原因:新增一套5G宏站设备后,市电容量不够。


原配置:220V单相电


改造方案:新增一路380V外电给新建迷你机房单独供电(19KVA)。



开关电源改造


开关电源改造要求:
结合5G设备功耗情况,确定5G基站的开关电源容量需求,利旧存量站点需优先考虑现有电源扩容,根据现有和新增设备负荷需求,考虑蓄电池充电电流,判断现有开关电源是否满足需求,若不满足需求则有以下方案:
① 依据N的原则,对整流模块进行扩容,扩容模块必须与原有型号完全一致;
② 若满架容量较小,无法扩容,则考虑替换或新增新的开关电源
③ 若现有电源整流模块停产无法扩容,也考虑替换或者新增;


6

  整流模块扩容  



改造原因:利旧存量站点,新增一套5G设备(CU+DU+3 AUU)后,设备功耗需求3255W,备电时长需1小时,现网开关电源整流模块容量不够。


原配置:现网配置为满配600A开关电源, 3个50A整流模块,现网实际使用量为:电压55.1V,电流93A。


改造方案:经核算,本站增加1套5G设备后,需新增73A直流电流需求,同时考虑蓄电池组的充电电流需求后,直流电流容量需求将接近250A左右,现网开关电源整流模块容量已无法满足5G新增设备功耗需求。为此需要对原有开关电源进行扩容,经现场查勘,原有组合开关电源柜还有2个空余模块安装空间,本次扩容新增2个50A整流模块,以满足新增5G需求。





7

  替换开关电源  



改造原因:原开关电源机架容量400A,无法满足新增2套5G设备需求。


改造方案:割接替换原有开关电源。



8

  二次下电改造  



改造原因:
原有开关电源配套情况为:一次下电原有125A熔丝2个,100A熔丝2个,63A熔丝4个,32A熔丝2个 ;二次下电63A空开2个,32A空开2个,10A空开2个,二次下电均已使用。先新增一套5G宏站后,需进行二次下电改造。


改造方案:二次下电改造。






蓄电池改造


蓄电池改造要求:
根据5G设备功耗情况和后备时长等因素确定蓄电池改造方案。
电池容量计算原则:Q=K×a×(P1×T1+P2×T2)/51.2
式中:
Q—电池容量(Ah);K—安全系数,取1.25;P1—一次下电侧通信设备工作实际功率(W);P2—二次下电侧通信设备工作实际功率(W);T1—一次下电侧设备备电总时长(h),T1不应小于等于1小时;T2—二次下电侧设备备电总时长(h);a—温度调整系数,寒冷、寒温I、寒温II地区取1.25;其余地区取1.0。

由于新型铁锂电池在电池放电效率,安装空间和建设成本上较铅酸电池都有一定优势,因此蓄电池组配置容量推荐选用铁锂电池。


9

  新增嵌入式开关电源  

  新增梯次电池  



改造原因:
现网配置为室外一体化机柜(电源柜+2个设备柜),满配300A开关电源(现网配置150A),配置2组150Ah铅酸电池。新增1套5G设备(CU+DU+3 AUU)后,设备功耗需求3500W,备电时长需2小时,现网开关电源及蓄电池容量已无法满足5G新增设备功耗需求。


改造方案:
经核算,电源模块容量需要109A左右,蓄电池容量需要356AH左右,现网开关电源及蓄电池容量已无法满足5G新增设备功耗需求。通过现场查勘核实,确定本站改造方案为:在原有机柜旁新增一个室外一体化机柜,新增1套300A开关电源,新增4组100AH梯次电池。





10

  更换原电池为梯次电池  



改造原因:
现网机房内配置2组200Ah铅酸蓄电池,新增一套5G设备(CU+DU+3 AUU)后,设备功耗需求3500W,备电时长需1小时,电池容量无法满足5G备电需求。





改造方案:
机房内原有设备耗电量为52A,经核算增加1套5G设备后蓄电池容量需要443AH左右,现有电池容量不满足本期5G系统备电需求,结合机房承重及后期扩容需求考虑,将拆除原有2组铅酸蓄电池,原位替换为6组100AH梯次铁锂电池,满足5G需求。






(来源:网优雇佣军

——END——



●十一到了,送你8G+电子工程师资料吖!
●十年电子工程师生涯竟然只学会了【炒茶叶】
●19个决定性时刻,2030年前,这些黑科技必将发生
●史上最全汇总!国内芯片60个细分领域知名代表企业(图片)

看更多精彩文章
请长按下方图片扫码关注

WWW.EDA365.COM
专注电子工程师的价值提升与体现


看都看完了,还不点这里试试『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-24 16:13 , Processed in 0.059415 second(s), 33 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表