找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 178|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

示波器测试桥式整流电路

[复制链接]

32

主题

122

帖子

607

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
607
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-7-24 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 六画玄辉 于 2017-7-24 14:08 编辑
2 P9 H( A% ~6 F, C- q
8 m/ q; S' X/ A3 o. P # [4 S  g3 @* f5 w9 Q, ~
如图是一个3.3V非隔离电源电路,交流220V经整流桥后整流出直流电。那么既然是直流电,可不可以把示波器的地与被整流出的直流地相连,然后用探头测试各个节点的点位?这样连接会不会跳闸或者烧毁示波器?经整流桥输出的直流地、数字地、大地有什么区别?这个3.3V与我们常用的弱电3.3V有什么区别?
+ W2 W- W2 H& g% N0 A' i
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

2

主题

67

帖子

183

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
183
推荐
发表于 2017-7-28 11:58 | 只看该作者
你好
9 s) V$ c$ y8 h) r) @一個一個回答你的問題7 J! J) J6 B" m7 w) }) M
1.那么既然是直流电,可不可以把示波器的地与被整流出的直流地相连,然后用探头测试各个节点的点位?6 a5 R0 L! s, ?; Q5 f
  ANS 可以的,整流出來的直流地 就是 地 可以給試波器使用& {' Z% Q# [# {9 ?" R/ F

6 O% |: s( X! w/ f2. 这样连接会不会跳闸或者烧毁示波器?- T- z5 a! M; X8 L& T
  ANS 不會,很多電路都是這樣設計
. A) H( s, g' ]/ Z6 h8 p& u. N" r7 e7 M# \- {' c9 L
3. 经整流桥输出的直流地、数字地、大地有什么区别?
7 X6 _( e( K. `& H2 ?  ANS 要說沒差別也可以,說要有差別 也可以
- v/ e) R( C/ U7 W         最主要是 直流地、数字地、大地 不要相互干擾,所以才太別區分出來- o# c1 Y2 s+ ^9 B& F
         再使用 BEAD 或者 0 ohm 連接。* A7 i, G5 e. J' N8 g/ x
* `: G9 a$ M5 [& `
4. 这个3.3V与我们常用的弱电3.3V有什么区别?  k! O( R9 `  `1 `. L
   ANS 一樣的 都是 LDO 降壓器 所輸出的。頂多是料件的參數不一樣
3 p  W5 a" t) O% X1 B' f! Z; R3 n; y9 s+ O
以上
5 o' g* T. ]/ W1 z3 P& \5 i希望有回答到你的答案9 B9 d) ]1 E4 t* d
/ \8 W1 a, ~) N9 u" \' }  ~
謝謝

点评

谢谢你的回复。我用示波器探头的地接3.3V的地,出现跳闸。电路是一个非隔离电源,所以LF2是一个差模电感不是变压器,这点要注意的,不要被原理图的元件simp骗到。也就是市电是直接经过桥堆整流出来。  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:15

0

主题

5

帖子

28

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
28
5#
发表于 2017-9-11 14:19 | 只看该作者
[1] PH1-OSC_OUT

32

主题

122

帖子

607

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
607
4#
 楼主| 发表于 2017-8-16 09:15 | 只看该作者
Lambor小盧 发表于 2017-7-28 11:58
% I4 T3 c$ X  f你好' [& I$ W) M' ~6 c5 D8 r
一個一個回答你的問題
! _3 N' F( o. e: \7 Q. l1.那么既然是直流电,可不可以把示波器的地与被整流出的直流地相连,然后用探 ...
! H4 ]+ N/ H2 {% x
谢谢你的回复。我用示波器探头的地接3.3V的地,出现跳闸。电路是一个非隔离电源,所以LF2是一个差模电感不是变压器,这点要注意的,不要被原理图的元件simp骗到。也就是市电是直接经过桥堆整流出来。
3 l* L# u; A  ~/ v9 I5 ~

7

主题

128

帖子

990

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
990
2#
发表于 2017-7-25 18:04 | 只看该作者
主要的区别同其电路应用有直接的关系,是不建议联通的,如果联通了,严重的会导致元器件的击穿各方面等等。4 y3 x3 B0 ~3 T% m+ ]0 i. B
努力足以抵抗恐惧