EDA365欢迎您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
在示波器使用过程中,有一些工程师在市电测量上的有一些疑惑,大致是以下几个问题: - 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?
- 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢?
- 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢?
% P) d+ n' b0 W) o
好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电? 认知市电
& ?, I1 v& }; v: E: P" Q了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电! 火线、零线和地线
* w" D# l$ G& p C我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全; 地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。 1 `" b- R) k) B9 w
图1 火线、零线和地线的关系
9 e) R2 v6 `( t" W. h: E9 {使用示波器测量市电
8 i6 p6 K4 Z# n" t9 v; U9 M8 \测量量程确认0 i' _$ v- N' _ a; H$ \( x, S
在进行市电测量时,应确认探头和示波器的电压量程是否满足测量需求。 如一些示波器,标配的探头在×10档位下具备CAT II 300Vrms安全等级;垂直档位最大为10V/格,垂直方向有8格,即最大电压测量范围为80V峰峰值,配合探头×10档,测量最大电压峰峰值为800V,可以测量220V市电。 故为了达到测量范围,应使用探头×10档位,并且垂直档位打到10V。 错误的测量方法5 n/ Z; B3 v- K+ c& y+ H6 h
普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。 7 g8 ?$ Q) h( j
图2 错误的测量方法
; {# N m: e' {4 l! r( }3 }不推荐的测量方法
3 h* O, R1 T" b( y3 N n+ m- U这里介绍的方法具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故,禁止使用。 浮地测量/ N. ~( {# j$ d x7 D1 p& V
如图3所示,通过将示波器的电源地线人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量。
% ?$ J; d' N$ {1 E3 s& H/ y. W图3 浮地测量法(不推荐)5 R O3 v9 q6 y
浮地测量的安全隐患7 N" n' p* T3 J6 ~4 o- b
浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!
4 U2 [2 I9 i* O4 ^# H2 _图4 浮地测量安全隐患
9 |+ y1 W2 c0 S1 G+ p: F7 a+ l推荐的测量方法
- ~+ `# |. m( ?对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压差分探头对市电测量是非常安全的,下面分别对其进行介绍。 “A-B”伪差分测量
8 C* f& n2 G# ? T. o7 t; I采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5左所示),则两通道的测量差值即为市电波形。
4 N) o8 L2 E8 K& e0 c; p8 l% K! n# K图5 推荐的测量方法, `4 H% y) u6 `3 J& O& w7 {2 K
高压差分探头测量
1 w' i+ H) u( h5 a0 V应用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,测量方式如图5右所示。 高压差分探头是最佳的推荐方式,安全方便,但价格会比较昂贵。 小结0 D, }# l. C9 D: z' w
示波器作为一种很重要的测量仪器,我们应该正确、安全地使用。尤其在测量一些高压信号时,必须弄清各种信号线之间的关系,才能正确地连接被测信号,保证安全测量。 0 }' ]4 v# M; P' J/ R5 s6 R
2 F; L2 S, ]% C
|