        根据经验法则,在高密度和高频率的场合通常使用四层板,就EMC而言比二层板好20 dB以上。在四层板的条件下,往往可以使用一个完整的地平面和完整的电源平面,在这种条件下只需要进行分成几组的电路的地线与地平面连接,并且将工作噪声地特别的处理。从各个电路的地线连接到地平面可以采取很多做法,包括:

图一

                                 单点和多点接地方式
) {- X5 W  o4 k, _& h( x

① 单点接地:所有电路的地线接到地线平面的同一点,分为串联单点接地和并联单点接地。

) e7 ^  C, c/ }" ~

② 多点接地:所有电路的地线就近接地,地线很短适合高频接地。

. ^2 I% d% i# D+ W' x9 |! G

③ 混合接地:将单点接地和多点接地混合使用。


$ q/ p0 J0 V! k( n9 V4 O  X
$ z! ?) G6 p& b0 ?5 J

       在低频率、小功率和相同电源层之间,单点接地是最为适宜的,通常应用于模拟电路之中;这里一般采用星型方式进行连接降低了可能存在的串联阻抗的影响,如图一右半部分所示。高频率的数字电路就需要并联接地了,在这里一般通过地孔的方式可较为简单的处理,如图一的左半部分所示;一般所有的模块都会综合使用两种接地方式,采用混合接地的方式完成电路地线与地平面的连接。


& g$ S1 `, g& B% e: g4 @6 |' k% ~9 h- c" I
% h5 F4 X) s; C5 n4 j6 h! y" t* @7 `7 f# \% n2 w9 `
            混合接地方式
& d0 [& z$ C' C5 l' J- @- r0 J

) w9 a9 A; g. R% v

如果不选择使用整个平面的作为公共的地线,比如模块本身有两个地线的时候,就需要进行对地平面进行分割,这往往与电源平面有相互作用。注意以下的几点原则:

  P* u1 `0 a: J9 \, U5 m, s! P; a

(1)将各个平面对齐处理,避免无关的电源平面和地平面之间的重叠,否则将导致所有的地平面分割失效,彼此之间产生干扰;

( q' E( G/ \5 z( G4 M4 O6 b

(2)在高频的情况下,层间通过电路板寄生电容会产生耦合;

7 K3 z  q$ o7 j8 R) g# a% |" L

(3)在地平面之间(如数字地平面和模拟地平面)的信号线使用地桥进行连接,并且通过就近的通孔配置最近的返回路径。

% a$ x8 Z5 @+ E0 G* a

(4)避免在隔离的地平面附近走时钟线等高频走线,引起不必要的辐射。


# E! E7 x( T% V3 A' n8 B8 U, r

(5)信号线与其回路构成的环面积尽可能小,也被称为环路最小规则;环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。在地平面分割和信号走线时,要考虑到地平面与重要信号走线的分布,防止由于地平面开槽等带来的问题。

9 v. Z0 H$ @, V& O( Y0 M/ U* W. C

地之间的连接方法,这里进行一些整理。


2 d. x0 @2 Z% I( P) ~

① 地间电路板普通走线连接:使用这种方法可以保证在中两个地线之间可靠的低阻抗导通,但仅限于中低频信号电路地之间的接法。

4 x3 l  |$ V) `+ H5 C' u+ h

② 地间大电阻连接:大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泄放掉之后,最终实现两端的压差为零。


# z/ n2 c* U( e: i7 R' ^0 t

③ 地间电容连接:电容的特性是直流截止和交流导通,应用于浮地系统中。

% p8 \2 N, u7 U) K

④ 地间磁珠连接:磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性。应用于快速小电流波动的弱信号的地与地之间。


: _  O$ ]  @- Y6 s; ^

⑤ 地间电感连接:电感具有抑制电路状态变化的特性,可以削峰填谷,通常应用于两个有较大电流波动的地与地之间。


( L; R5 J3 ?. i5 a* b* y% [1 k

⑥ 地间小电阻连接:小电阻增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲;在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓。

5 a6 o) _% |, {! l* R! p  e
5 _& @; W6 b) U! o2 K4 ~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

0

主题

46

帖子

298

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
298
2#
发表于 2016-5-11 12:15 | 只看该作者
顶一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-4-26 18:05 , Processed in 0.060125 second(s), 35 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表