参考了eda365计算工具, 关于外层铜箔厚度1 oz,例如1A走20mil线宽每增加1A增加20mil,到达10A电流200mil线宽不知道是否正确?超过10A的电流该如何设计走线的宽度?

1 x6 t6 Q4 g8 ^* |+ x4 Q( ~
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

8

主题

135

帖子

787

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
787
4#
发表于 2016-6-7 16:12 | 只看该作者
一般是1OZ的铜,0.5mm的走线,是电流1A左右~

3

主题

60

帖子

133

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
133
3#
发表于 2016-3-28 14:01 | 只看该作者
我这一般按照1mm走2A的方式走线,否则温升很高

7

主题

25

帖子

94

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
94
2#
 楼主| 发表于 2016-3-26 17:26 | 只看该作者
现在我的最大电流是10A,平均电流8A,铜箔厚度为1oz,走200mil线温升30度,感觉合适不?