找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 320|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

问一个布板问题一直觉得有点绕。

[复制链接]

39

主题

154

帖子

1916

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1916
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-17 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
AC220V进入然后过X电容---Y电容---压敏电阻---电感到后级电源处理
  i6 f7 [4 H- m. u采用哪种方式布线好一些,如果第一种的话L-N走顶层,PE走底层。但是这样就没有办法开槽了。3 E& f% R- q6 Q- D+ _' @3 j
第二种都走底层然后开槽。
+ g9 m; o3 y0 B2 ~+ X4 Y' i% j" @" a2 U: K& U* f; ?) X* {+ l
一般都是怎么处理的呢?
9 g" Y0 \+ ^2 @+ o: u1 c( }4 a! _
0 F3 s# m3 I6 d" t5 R0 k8 z还有220V进电是先安规电容呢还是压敏电阻呢?

1.png (17.32 KB, 下载次数: 0)

1.png

2.png (17.98 KB, 下载次数: 0)

2.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

5

主题

168

帖子

627

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
627
15#
发表于 2016-3-25 21:19 | 只看该作者
本帖最后由 剑州龙 于 2016-3-25 21:22 编辑 ( D6 \9 G: r, D, {% s+ u; s

8 L5 r$ H. D  e8 L  `我们一般这么处理,如图

2

主题

18

帖子

170

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
170
14#
发表于 2015-12-26 09:31 | 只看该作者
LN 间距一般是要3MM以上的,如果小于3MM,就需要开槽,大于3MM就可以不开槽了,看了楼上的图纸 ,应该空间间距是比较大的

7

主题

85

帖子

793

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
793
13#
发表于 2015-12-23 15:53 | 只看该作者
同上

19

主题

246

帖子

1873

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1873
12#
发表于 2015-12-19 17:27 | 只看该作者
学习了

22

主题

1095

帖子

8646

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8646
11#
发表于 2015-12-18 14:10 | 只看该作者
杨悦兮 发表于 2015-12-18 10:565 a6 D8 z' }; z* ~! D( n4 B+ _
也不是没事找事,第一怕距离不够,有瞬时电流冲击,二 温度40湿度93的情况下要正常工作4天
9 x3 @1 c" j6 f" J' \
湿度93?那板材也要用CTI大于600的!4 W( B; U( W6 n: q7 U# N
大家早上好! 是在这里签到的吗?

39

主题

154

帖子

1916

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1916
10#
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:56 | 只看该作者
th2010-gc01 发表于 2015-12-18 08:17$ a1 l3 k, k: J7 s9 r0 v( E8 u
距离狗的话,开槽干嘛?没事找事干?
" O7 {" m$ ]) b- \+ ?
也不是没事找事,第一怕距离不够,有瞬时电流冲击,二 温度40湿度93的情况下要正常工作4天
; U& P' \  e& {* R& \) F# r

点评

湿度93?那板材也要用CTI大于600的!  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:10

39

主题

154

帖子

1916

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1916
9#
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:55 | 只看该作者
都市小混 发表于 2015-12-17 19:36
- ?; V' [$ O( I4 W" Y线之间保证3MM即可,没必要开槽,开槽是在无法保证3mm的情况下,增加爬电距离,以免在空气潮湿时出现打火

: P5 v# H6 H( ?  t, O/ }- ^就是怕爬电啊,这个要测温度40湿度 93
3 u. A7 w1 `, c) W

22

主题

1095

帖子

8646

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8646
8#
发表于 2015-12-18 08:17 | 只看该作者
杨悦兮 发表于 2015-12-17 11:50
% f& Q  s( ^: L要过EMC测试的 安全第一 还是开槽好一点

& {+ i9 [" }* I4 s2 G5 C8 U# N( P/ u距离狗的话,开槽干嘛?没事找事干?3 Z' ?; T* I3 s! k# F

点评

也不是没事找事,第一怕距离不够,有瞬时电流冲击,二 温度40湿度93的情况下要正常工作4天  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:56
大家早上好! 是在这里签到的吗?

1

主题

13

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-12217
7#
发表于 2015-12-17 19:36 | 只看该作者
线之间保证3MM即可,没必要开槽,开槽是在无法保证3mm的情况下,增加爬电距离,以免在空气潮湿时出现打火

点评

就是怕爬电啊,这个要测温度40湿度 93  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:55

5

主题

826

帖子

1124

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1124
6#
发表于 2015-12-17 14:41 | 只看该作者
先过压敏电阻,再安规电容,另外还有共模扼流圈吧

426

主题

8749

帖子

2万

积分

认证会员B类

CAD工程师

Rank: 25

积分
22654
5#
发表于 2015-12-17 13:53 | 只看该作者
先压敏,再电容' i. T7 X3 X& L+ M; F, E, K

7 e" P( }: @5 h4 {+ H# }! w先防护,再滤波。
专业服务:(价格面议)
代写作业
拉等长
调丝印
喂猪
欺负同学
打老师

35

主题

1659

帖子

8063

积分

六级会员(60)

夜色幽幽闲步时

Rank: 6Rank: 6

积分
8063
4#
发表于 2015-12-17 11:56 | 只看该作者
duang
我不懂音乐,所以时而不靠谱,时而不着调。

39

主题

154

帖子

1916

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1916
3#
 楼主| 发表于 2015-12-17 11:50 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2015-12-17 11:29
  {4 }. v9 T  h$ b220进来先保护,后滤波。压敏先。$ v( |% X* P" f; o: j
为什么要开槽?通常这里的空间面积,器件引脚间距,在保证安规距离和铺 ...
1 M- p5 {/ U0 h: C: V
要过EMC测试的 安全第一 还是开槽好一点
9 |) I$ }9 D2 X' }

点评

距离狗的话,开槽干嘛?没事找事干?  详情 回复 发表于 2015-12-18 08:17

35

主题

1659

帖子

8063

积分

六级会员(60)

夜色幽幽闲步时

Rank: 6Rank: 6

积分
8063
2#
发表于 2015-12-17 11:29 | 只看该作者
220进来先保护,后滤波。压敏先。
/ T1 k% \8 f. X* s, ^9 C9 Q为什么要开槽?通常这里的空间面积,器件引脚间距,在保证安规距离和铺铜宽度情况下也是够用的。

点评

要过EMC测试的 安全第一 还是开槽好一点  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:50
我不懂音乐,所以时而不靠谱,时而不着调。