本人想用光电开关GP1S34做位置限定,有物体穿过光电开关时需要输出一个低电平,这个低电平送给一个PLC输入端口(PLC那端是用一个光耦电路接收低电平)。下面是我画的一个电路,供电电源VDD为12VDC~24VDC。 附件是电路图和光电开关资料。 搭建好电路测试发现,图中的电阻R2必须要达到100K以上才能使光电开关完全导通。R10取100K,这样当电源电压为12V时, MOS管的G极有4V电压。在没焊接MOS管之前,确实可以测到4V电压(有物体穿过光电开关时)。但当我把MOS管焊接上去以后,发现G极一直为低电平,也就是高电平被拉低了。: L$ {6 X5 A$ s6 f' c
后来又焊接了几块同样电路,发现有的可以正常工作,有些还是存在上面的问题,所以应该是电路设计问题。请高手们帮忙指出问题在哪? 或者有什么好的建议。先感谢了~~~
4 ^3 w) _' y2 k% E1 R: C4 l% U7 R0 F, R- x: T. ]" v; D
) E6 r+ S, B" v/ R; b2 M
9 ^! Q6 v# V. m4 l H |
|