高低温试验后,绿油起泡问题

[复制链接]

17

主题

69

帖子

772

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
772
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-3-16 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
情况是这样:) D3 p) M; t6 n) P  {' q1 y9 F
       在相对湿度95%,温度-28度——65度的情况下做高低温循环试验后PCB出现很多处地方绿油起泡的情况。从-28度到65度升温时间约30分钟,从65度到-28度降温时间约90分钟。3 @$ O' P% Y) o; w
请教各位兄弟姐妹,这是什么原因造成?从PCB的质量上能不能解决这个问题?
+ H0 Q, D/ ~2 R; H3 o
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

5

主题

65

帖子

425

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
425
10#
发表于 2015-7-2 17:07 | 只看该作者
这是板厂质量问题,如果板厂在印油墨时烧烤时间和温度都达到, 不会有这问题出现。

17

主题

69

帖子

772

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
772
9#
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:29 | 只看该作者
原因分析如下:0 ?+ [- @4 ~' M8 r9 o1 M
1.这段时间天气潮,测试用的PCB存放已经有一段时间,估计PCB是受潮了。
1 c2 l0 P3 T+ _) P  L2.先做低温的时候,湿度也很高,更容易使PCB受潮。
8 l( _8 ^2 m0 R3 u. {4 h3.接着做高温试验,没有先烤板。

17

主题

69

帖子

772

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
772
8#
 楼主| 发表于 2015-3-19 08:21 | 只看该作者
zhanglin880126 发表于 2015-3-18 17:53
) C2 l0 v% k1 X" V/ W结果出来的话发布出来啊楼主
! U9 Q8 ^) @, K4 Y
会是个比较漫长的过程。其实版主说的很专业,按照TM-650标准,是不应该出现这样的问题的。# m/ }9 G5 @" f8 k/ M0 a& ?7 U

46

主题

489

帖子

2254

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2254
7#
发表于 2015-3-18 17:53 | 只看该作者
风凌水上 发表于 2015-3-16 16:28
. j' u; u+ _" s6 ^非常感谢各位的热情回答,我先试试改温升的时间试试。
9 `$ o8 F8 @* r: m$ h6 N+ s9 F
结果出来的话发布出来啊楼主+ R0 p  a$ @, T( ~3 z

点评

会是个比较漫长的过程。其实版主说的很专业,按照TM-650标准,是不应该出现这样的问题的。  详情 回复 发表于 2015-3-19 08:21

6

主题

177

帖子

2478

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2478
6#
发表于 2015-3-17 17:06 | 只看该作者
还有有可能是板内有湿气,板要烘烤,一般150度4小时
+ a: B& K8 ~7 J

17

主题

69

帖子

772

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
772
5#
 楼主| 发表于 2015-3-16 16:28 | 只看该作者
非常感谢各位的热情回答,我先试试改温升的时间试试。

点评

结果出来的话发布出来啊楼主  详情 回复 发表于 2015-3-18 17:53

95

主题

1309

帖子

4219

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
4219
4#
发表于 2015-3-16 15:40 | 只看该作者
正常情况下应不会这样,普通阻焊板一般能耐  -55℃(15min)——常温——125℃(15min),100个循环都不会起泡(参照tm 650测试方法)
+ @+ s- ?3 W" v4 `5 [- Q3 i% a9 v/ g可能的原因,供参考:% L. p- u8 l6 Z1 F* w2 y# {
1)  铜面粗糙度太小,阻焊与铜面结合力差
! j7 y9 Y8 @: r8 Y" }2)  阻焊油墨的CTE与板材的CTE差别太大0 ]) X+ i. t2 I& Y* d% t3 x! h3 l
3)  阻焊油墨印得太薄
7 K& `, I' ]* W! Y; y% Z1 N- t' L, H8 G
% ~9 I: b% |; V, t
  k4 _8 ?6 h2 g4 u. F( X

3 y4 Q4 q) L9 v, U0 t: _9 U: {1 [

32

主题

260

帖子

2412

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2412
3#
发表于 2015-3-16 11:40 | 只看该作者
高低温试验有一个升温曲线要求,不能升太快,先看看再说

4

主题

313

帖子

2314

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2314
2#
发表于 2015-3-16 10:00 | 只看该作者
升温的这个热冲击有点猛嘛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2025-2-23 04:17 , Processed in 0.058737 second(s), 33 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表