如图,弹出这个对话框        怎么回事啊+ d0 K; Q& \2 _7 x9 N( |6 X

2015-01-06_16-56-08.png (8.54 KB, 下载次数: 1)

2015-01-06_16-56-08.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

19

主题

94

帖子

486

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
486
13#
 楼主| 发表于 2015-1-8 09:54 | 只看该作者
坤小静 发表于 2015-1-8 09:19
+ X" p" R, x2 c/ R自己把器件的编号赋一个,重新生成网表就OK了
. j& k1 |% B4 Z* v1 b' \
谢谢兄弟" S; F9 G' e0 |4 X" q# T; Y  ?

3

主题

35

帖子

466

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
466
12#
发表于 2015-1-8 09:19 | 只看该作者
自己把器件的编号赋一个,重新生成网表就OK了

5

主题

60

帖子

196

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
196
11#
发表于 2015-1-7 21:01 | 只看该作者
加上去不就行了吗

11

主题

248

帖子

674

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
674
10#
发表于 2015-1-7 13:16 | 只看该作者
重画

19

主题

94

帖子

486

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
486
9#
 楼主| 发表于 2015-1-6 17:45 | 只看该作者
那怎么办

15

主题

301

帖子

1673

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1673
8#
发表于 2015-1-6 17:44 | 只看该作者
这个是复制别人的原理图 后  元件的管脚号掉了

19

主题

94

帖子

486

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
486
7#
 楼主| 发表于 2015-1-6 17:20 | 只看该作者
执行了赋予编号的动作,但是执行后还是没有赋予编号成功

52

主题

3705

帖子

8294

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
8294
6#
发表于 2015-1-6 17:19 | 只看该作者
很多零件还没赋编号
专业服务(价格面议):
养鱼
钓鱼
烤鱼
吃鱼

19

主题

94

帖子

486

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
486
5#
 楼主| 发表于 2015-1-6 17:17 | 只看该作者
是这些错误信息  0 D/ t" N1 P! A7 f1 H( T, J( I
#280 ERROR(ORCAP-36035): Multiple pin 2's which have different nets connected for R?: SCHEMATIC1, OPA_BUF (292.10, 127.00).+ f: f7 {7 {" s
#281 ERROR(ORCAP-36035): Multiple pin 1's which have different nets connected for R?: SCHEMATIC1, OPA_BUF (213.36, 124.46).
  W" g1 X+ |3 l- U#282 ERROR(ORCAP-36035): Multiple pin 2's which have different nets connected for R?: SCHEMATIC1, OPA_BUF (213.36, 124.46).# W! u9 l5 S4 d) r
#283 ERROR(ORCAP-36035): Multiple pin 1's which have different nets connected for R?: SCHEMATIC1, OPA_BUF (195.58, 124.46).
, `9 e, r- [* ^# v#284 ERROR(ORCAP-36035): Multiple pin 2's which have different nets connected for R?: SCHEMATIC1, OPA_BUF (195.58, 124.46).
( c" g' {9 G$ r  g# E# e( Y  Y) A#285 ERROR(ORCAP-36035): Multiple pin 1's which have different nets connected for R?: SCHEMATIC1, OPA_BUF (233.68, 124.46).$ i& o, s6 @9 b; h
#286 ERROR(ORCAP-36035): Multiple pin 2's which have different nets connected for R?: SCHEMATIC1, OPA_BUF (233.68, 124.46).
# E5 P  E+ w! @) }/ T! }8 _" s' a#287 ERROR(ORCAP-36035): Multiple pin 1's which have different nets connected for R?: SCHEMATIC1, OPA_B' _4 `$ L4 W+ u
UF (248.92, 96.52).0 Z9 A# w. O6 e; R/ v
#288 ERROR(ORCAP-36035): Multiple pin 2's which have different nets connected for R?: SCHEMATIC1, OPA_BUF (248.92, 96.52).
3 t  ^5 m( Z% M2 o% q* c* w0 b#289 ERROR(ORCAP-36018): Aborting Netlisting... Please correct the above errors and retry.
  L! t$ u! Z+ i" ~6 I$ |$ i5 {. l( N- I# ]( v) F8 D
Exiting... "C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\pstswp.exe" -pst -d "E:\CADENCE\2_SCHEMATIC\MYSCH\MYPROJ.DSN" -n "E:\CADENCE\2_SCHEMATIC\MYSCH\allegro" -c "C:\Cadence\SPB_16.6\tools\capture\allegro.cfg" -v 3   -l 31 -s "" -j "PCB Footprint" -hpath "HPathForCollision"9 c( A3 k4 Y+ y; _
INFO(ORCAP-32005): *** Done ***
! @) f0 L( `% ?. I* R& c& ~! G4 D! ]5 M8 w( j

* e$ y! N: O3 y% G* ^7 E; A9 a********************************************************************************
2 D9 ]$ u9 b! D- {( d5 d; k*( Z: y2 |1 x3 {
*  Performing annotation.
. n5 _  A" O0 A& r6 @3 d*: N$ m/ E0 Q0 s  I) O! ]' Z
********************************************************************************
5 f7 @! r- s# z9 a9 {; f$ NINFO(ORCAP-1379): Done updating part references8 g+ [7 S3 m+ T8 O( K. U5 K  t4 y
8 m. Z) Y/ E8 k# n9 Z  I
% N  r$ G* G/ k6 H$ K& P
********************************************************************************
; s/ q6 {  J! N/ P. C. ]*
1 G1 j7 J2 R+ `. h% k+ v' W8 R*  Performing annotation.& Q+ q1 Q  [% H, Z" G
*
9 [& Q, o7 c4 m' e( ]********************************************************************************
8 D+ A# P/ s: @# PERROR(ORCAP-1376): Cannot perform annotation of heterogeneous part 'N?A(Value NE5532) at location (10.20, 1.70) on page OPA_BUF', part has not been uniquely grouped (using a common User Property with differing Values) or the device designation has not been chosen" W0 G  w& b4 P: k  u4 r' W
INFO(ORCAP-1379): Done updating part references
5 p$ {2 m  Z# T0 |; F" N

52

主题

3705

帖子

8294

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
8294
4#
发表于 2015-1-6 17:15 | 只看该作者
abiare 发表于 2015-1-6 17:14) f0 l$ t$ S0 e- y0 t; p* [  [
不小心把session log对话框关了,哪里可以打开?
& Z! ?9 p2 M: v. }' _: e# e5 [
windows->session log
) J( m; t' }/ H
专业服务(价格面议):
养鱼
钓鱼
烤鱼
吃鱼

19

主题

94

帖子

486

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
486
3#
 楼主| 发表于 2015-1-6 17:14 | 只看该作者
不小心把session log对话框关了,哪里可以打开?

52

主题

3705

帖子

8294

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
8294
2#
发表于 2015-1-6 17:07 | 只看该作者
查看Session log对话框,或看当前目录下的netlist.log文件里面的报错信息。