我做一个开关电源,查资料,L-N,L-GND,N-GND这些间距要在3.5MM以上,做个了开关电源板,有几个问题请教下:6 \& y5 q' K" v% m

4 K+ R6 a$ N* A( N; q8 z' u1,由于板空间有限,达不到3.5MM可以吗?0 A* v9 S! P2 W+ b# D0 n5 [5 }  f$ J
2,最小要保证多少的间距?
9 R! E0 M" P/ P8 w* N+ d3,遇到像这种PCB空间有限,安规间距达不到的,一般怎么处理。

最佳答案

查看完整内容

1.实在不能达到就至少保证达到L/Npin间距的最大间隔。 2.至少要2到2.5MM. 3.可通过开槽加大距离。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

8

主题

98

帖子

2022

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2022
2#
发表于 2014-3-19 14:10 | 只看该作者
1.实在不能达到就至少保证达到L/Npin间距的最大间隔。2 p% d" ?% K* y% _) J7 G% |. \
2.至少要2到2.5MM.( H1 ]" V  q" t  Z
3.可通过开槽加大距离。

57

主题

1181

帖子

1807

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1807
3#
发表于 2014-3-19 14:11 | 只看该作者
听说是挖槽处理,很多年没有做过电源板了。

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
4#
发表于 2014-3-20 10:31 | 只看该作者
/tp☆芳☆/tp 发表于 2014-3-19 15:225 ^  {" ?0 v; @. F2 G1 f
1.实在不能达到就至少保证达到L/Npin间距的最大间隔。/ x7 x# V( |( g' G5 o
2.至少要2到2.5MM.
% J% {: V; U& y! u* \2 c* U& ]4 W7 ^3.可通过开槽加大距离。

6 P% q3 T8 s& e想问下这个挖槽 是如何实现加大安规距离的. 谢谢

8

主题

98

帖子

2022

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2022
5#
发表于 2014-3-20 11:15 | 只看该作者
EDADQP 发表于 2014-3-20 10:31
  d9 F7 }6 ?# e8 g; f7 U3 S想问下这个挖槽 是如何实现加大安规距离的. 谢谢
( G) D5 C: N/ M, X5 D* D" K
开槽大于1MM,将爬电距离增加了有两个板厚的距离。你可以搜一下就知道怎么算的了,我这边传不了文件。

10

主题

129

帖子

2687

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2687
6#
发表于 2014-3-20 11:42 | 只看该作者
/tp☆芳☆/tp 发表于 2014-3-20 11:15
$ ?) A* w  a7 W% Q: h# F开槽大于1MM,将爬电距离增加了有两个板厚的距离。你可以搜一下就知道怎么算的了,我这边传不了文件。

' q! @( i" X; J) f4 D( Xok  感谢