如图很简单的一个pcb,是最近帮朋友画de板子,因为时间紧并没有怎么去了解这个板子会用在哪里,等板子打回来了他才告诉我是要控制380的交流接触器,而且输入侧是人手可能触碰的地方,不知道这样子会不会有安全问题,触摸输入侧会不会导致触电啊,基本上覆铜间距都是1mm,FR-4板材,单面板。坑爹啊,求指点..... r; k. D, G; i% q" U! D: J4 f% ^: M: q
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

1

主题

185

帖子

2312

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2312
推荐
发表于 2013-11-12 09:49 | 只看该作者
看看电气间隙 和 爬电距离 。

GB4943.1-2011 & GB8898-2011换版指南培训.zip

4.84 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 威望 -5

点评

十分感谢!  发表于 2013-11-13 10:10

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
laopi_eda + 5 很给力!

查看全部评分

71

主题

409

帖子

3103

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3103
2#
 楼主| 发表于 2013-11-10 23:03 | 只看该作者
忘说了,输入侧是隔离变压器的24V输出...

22

主题

1095

帖子

8646

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
8646
3#
发表于 2013-11-11 08:14 | 只看该作者
肯定不行!安全距离不够!也没挖槽!
大家早上好! 是在这里签到的吗?

1

主题

185

帖子

2312

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2312
4#
发表于 2013-11-11 14:42 | 只看该作者
这个板子上电很危险!

点评

:(真的么,怕啊,打了20块难道报废?  发表于 2013-11-11 17:15

0

主题

26

帖子

195

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
195
6#
发表于 2013-11-12 19:57 | 只看该作者
如果这块PCB板直接注塑或灌封在一个盒子里。污染等级为1级,那么爬电距离1mm是符合要求的。但是如果是裸露在空气中,污染环境为2级以上,肯定不行的了。
7 S$ q2 T! j( r% `$ K

无标题.png (19.02 KB, 下载次数: 0)

无标题.png

点评

看来我要打 三防漆和胶水了...下次再从新搞...  发表于 2013-11-13 10:18

评分

参与人数 2贡献 +6 收起 理由
慕小北 + 1 赞一个!全部给你了,学习了
laopi_eda + 5 赞一个!

查看全部评分

0

主题

26

帖子

195

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
195
7#
发表于 2013-11-12 20:01 | 只看该作者
人手能摸到的地方,如果接大地的话,只需要基本绝缘。如果没有接大地,那么需要加强绝缘,爬电距离需要是基本绝缘的爬电距离的2倍。自己留意一下控制器用在哪里,不然无法评估你的安全性。

点评

暴露的装在控制盒里,塑料的盒子...打算在背面涂一层厚厚的三防漆不知您意下如何?  发表于 2013-11-13 10:19

2

主题

398

帖子

5980

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
5980
8#
发表于 2013-11-14 13:47 | 只看该作者

点评

这是丝印上画的,实际上继电器内部是分开的。  发表于 2013-11-15 19:34

21

主题

202

帖子

333

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
333
9#
发表于 2013-11-14 15:37 | 只看该作者
zhyo_eda 发表于 2013-11-12 19:57, G* d/ p4 c( `. p1 A) `5 e( M
如果这块PCB板直接注塑或灌封在一个盒子里。污染等级为1级,那么爬电距离1mm是符合要求的。但是如果是裸露 ...
8 _( x8 y1 F  b- _2 x9 T
谢谢,学习了

0

主题

26

帖子

195

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
195
10#
发表于 2013-11-15 19:16 | 只看该作者
zhyo_eda 发表于 2013-11-12 20:01
" P& @0 P  h  O- V; i人手能摸到的地方,如果接大地的话,只需要基本绝缘。如果没有接大地,那么需要加强绝缘,爬电距离需要是基 ...

5 D8 h: ~+ u. p
7 g8 x. b; `( c+ X/ Q9 j8 v" ]1. 这个处理可以,但是刷过胶后不能有导电的污染物进去。污染等级是这样定义的:: L" R" k" d1 W* d
# |' ^& _, Y$ L0 C

% A9 @1 S1 m/ M. F' r% ]% a  l5 r2. 你的控制器因该是嵌入式的,必须嵌入在有基本绝缘的整机内。否则盒子内部的爬电距离需要基本绝缘的2倍(加强绝缘要求(防触电等级要求))。

0

主题

85

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11829
11#
发表于 2013-11-15 20:37 | 只看该作者
:):):):):):):):):):):):):)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-27 19:08 , Processed in 0.075128 second(s), 44 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表