经常看到高手将为保证等电位,需将多点最后归于一点接地。我的理解是假如电路板上有3种地,将相同种类的地线先连起来,最后在归于一点接地。但在pads中,要是设置铺铜地,这三种地线将不管三七二十一连到铜上去了,就保证不了一点接地了。9 H3 o- x! z& s; z2 q# H
不知是不是我理解错误,请指教。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

7

主题

46

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11883
2#
发表于 2008-6-9 15:49 | 只看该作者
可以在你在接地的地方在打地孔啊。别的地方,可以不打地孔,保证单点接地。

4

主题

73

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11935
3#
发表于 2008-6-9 22:48 | 只看该作者
画3个copper pour区域,分别连接三个不同的地,在铺铜就OK,地之间用0R电阻或磁珠连接,或直接画小片铜皮连接就行。

7

主题

58

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11686
4#
发表于 2008-6-9 22:51 | 只看该作者
不同的地分割开, 加磁珠或者电感隔离.

7

主题

33

帖子

163

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
163
5#
 楼主| 发表于 2008-6-10 08:56 | 只看该作者
多谢楼上几位。
7 k2 d6 n- H' j4 `  P: ]1 p( A8 B5 G. y另外想知道一下,你们平时layout也这样布置吗?

0

主题

7

帖子

-8989

积分

未知游客(0)

积分
-8989
6#
发表于 2008-7-31 16:03 | 只看该作者
有道理