EDA365欢迎您!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1.1.1 数据信号
/ }0 L1 A, ^" ~" S数据信号包括DQ,DQM,DQS信号,共分了四个组。1 L% \: {' e3 _
同一小组的信号的长度匹配必须在1.5mm(约60mil)以内,并且尽量在一个信号层内走线,如果同一组的信号在不同的信号层内走线,必须进行PCB的层的阻抗匹配。/ \% S, Y( l$ L+ g. r, X0 z3 L& E
数据信号 MASK信号 CLOCK/ W: x7 K" ^, h) [9 G6 u$ b, S+ i
DQ[7:0] DQM0 DQS0
4 T3 Q" m: d6 J- W" ~DQ[15:8] DQM1 DQS1
0 G, ^+ u% L+ E& eDQ[16:23] DQM2 DQS28 A+ }. j$ j- A: y
DQ[24:32] DQM3 DQS3& b' U8 R7 z" {! r5 ~) W# c9 U
; M. ?& X5 X, h. X5 I3 q7 B
1.1.2 地址控制信号
8 M) Y S: x5 E4 z9 @地址控制信号包括CSn, CKE, ADDR[13:0], BA[1:0], RASn, CASn, WEn,和AP ,长度匹配必须在1.5mm以内。
+ P( m1 n; X% l) F! |1 m1.1.3 时钟信号SCLK和SCLKn' I7 z, L: A3 P
时钟信号SCLK和SCLKn必须按差分走线方式,时钟信号的长度要比数据信号和地址控制信号都要长。长度关系是:
6 w- f. \, Q0 x8 G; A& N数据信号 < 地址控制信号 < 时钟信号
8 t5 ?. V0 [3 a' d. O+ S以上三组信号的组间长度差控制在10mm(390mil)以内。 |
|