同层2根很长的平行的电源线走线,中间要用一根地线分开吗?

[复制链接]

8

主题

17

帖子

199

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
199
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-15 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近在给同事画户外摄像头的板子,板子上电源线非常多,6层板,电源层已经被我分割完了,还有2根电源线,没办法只能走线了,还好电流不大,我走完线之后,发给他看,他让我在2根电源线中间走一根地线,我感觉没必要,因为地线太长了,太细了会形成天线,而且中间也没有地方可以打地孔。1 a4 P- q7 m- G4 S8 L& [% I
请问大侠们,这样个地线有必要加吗,还是把2根电源线分开点距离就可以了 。求请赐教
( m! h2 X0 L; n5 [
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 支持!支持! 反对!反对!

59

主题

242

帖子

1056

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
1056
推荐
发表于 2016-1-10 10:07 | 只看该作者
最关键的是这两根的电源线所在层的相邻层有没有相应的完整的地平面给其回流,如果有,可以将电源之间的距离增大,不用刻意包地。如果没有,建议还是用相应的地将其包住,为电源提供回流路径。注意增加电容。

1

主题

1499

帖子

5972

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5972
推荐
发表于 2015-12-15 14:01 | 只看该作者
直流电源之间的影响有几个基本的优先原则:/ R7 K. Z0 y& t" H7 i
电源交流分量高频影响低频,高压影响低压,开关电源影响低压差稳压直流。& A: Y; V$ h+ R8 w7 V, Y  a7 z# ~

' S7 e* _9 t8 k+ `3 N  x/ p. U& x做为地线,直流视为0势,交流视为等势于电源,所以是比较好的交流返回路径,加上地线是不错的选择。但是是不是一定要加上,要看情况:" ^  w0 T5 y  q" g& [+ G* @9 ^
1.如果仅仅是频率,压势,电源输出形式其中一种的差别,不加是可以的,但距离要稍微拉开。
; ~$ T0 M, m8 K; ^+ n" G$ z2.如果三个条件中满足了两个,特别是满足了压势差和频率差两个条件时,考虑加地,对于电源交流分量各阶谐波的相互影响是不会优先选择阻抗最小的路径为返回路径(因为电源的频率各阶谐波的AC阻抗差异不明显),而是选择任何一个路径上有压势差和频谱能量较弱的路径去返回。在这个时候相对“干净”的地线会更好隔开其互相的影响,而且这个地线要如防护线一样严格,太细的线长不如不加,因为容易形成高次谐波天线。
8 b& y8 i6 u; B$ Z2 X/ H) A, Y$ Z' Z$ f6 R4 i2 i0 g6 i
当然,这只是建议,实际设计时考虑到布线空间会不得不均衡考虑不加地线的处理方式。

点评

请问一下,稍微拉开多少,这个距离是依据什么来定的,地线太细,多宽的线算细,根据什么来判断  详情 回复 发表于 2018-6-13 14:29
赞成  详情 回复 发表于 2016-2-16 20:26
新年伊始,稳中求胜

34

主题

595

帖子

2095

积分

认证会员B类

Rank: 25

积分
2095
2#
发表于 2015-12-15 12:32 | 只看该作者
如果两根电源线能分开点距离,就应该可以打地孔吧,能把地线打孔是最好的。

15

主题

1123

帖子

2417

积分

EDA365特邀版主

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
3#
发表于 2015-12-15 13:11 | 只看该作者
如果可以,2根电源线分开点就可以了。

5

主题

826

帖子

1124

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1124
5#
发表于 2015-12-15 14:25 | 只看该作者
不能加就拉开距离

0

主题

395

帖子

654

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
654
6#
发表于 2015-12-18 16:29 | 只看该作者
学习贴

19

主题

246

帖子

1873

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1873
7#
发表于 2015-12-19 17:12 | 只看该作者
拉开距离

11

主题

251

帖子

971

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
971
8#
发表于 2015-12-28 18:17 | 只看该作者
都说到地线太长又细,打不了接地过孔,建议不要加。适当拉开距离。

4

主题

158

帖子

348

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
348
9#
发表于 2016-1-5 14:08 | 只看该作者
看看,学习学习

2

主题

329

帖子

1999

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1999
10#
发表于 2016-1-5 14:30 | 只看该作者
对这种情况,我们一般是将两电源尽量拉开

33

主题

879

帖子

1348

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1348
12#
发表于 2016-2-1 15:21 | 只看该作者
加大距离并加GND线再加过孔肯定最好  
# a" e  [' q8 J! A3 p8 e* g8 E 但实际如果不能加过孔  还是不加GND线为好  尽量加大空间吧

4

主题

248

帖子

309

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
309
13#
发表于 2016-2-4 12:37 | 只看该作者
学习了,4楼的建议蛮新颖的

20

主题

395

帖子

1664

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1664
14#
发表于 2016-2-16 20:25 来自手机 | 只看该作者
同意四楼

20

主题

395

帖子

1664

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1664
15#
发表于 2016-2-16 20:26 来自手机 | 只看该作者
cousins 发表于 2015-12-15 14:01
* D- w4 N6 w' v1 u) O( A. i直流电源之间的影响有几个基本的优先原则:/ i: C4 ~7 P! h7 Y, T8 r
电源交流分量高频影响低频,高压影响低压,开关电源影响低压差 ...
8 r& l, b# z" M9 v- x$ @& l6 `: |
赞成

点评

请问一下,稍微拉开多少,这个距离是依据什么来定的,地线太细,多宽的线算细,根据什么来判断  详情 回复 发表于 2018-6-13 14:22