在示波器使用过程中,有一些工程师在市电测量上的有一些疑惑,大致是以下几个问题:

  • 1、为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?
  • 2、测量市电为什么一定要将三脚插头的地线掰断才能测呢?
  • 3、为什么我测市电会把示波器烧了呢?
    3 s! y2 ]+ p; P) G8 Q% T

好了,闲话少叙,上干货!今天的主题就是——如何用示波器安全测量市电?

认知市电
  n3 {3 y4 t6 C9 e4 |& t$ l; @! T

了解市电的供电线路及原理,有助于安全用电,安全测量!本文画了几个图,轻松助你测量市电!

火线、零线和地线
3 y8 W5 q( q7 t1 K* e7 i' c5 n5 p

我国的市电(居民用电)规格为交流220V@50Hz,供电线路由火线、零线和地线组成,它们的关系如图1.1所示。

火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压220V,人体接触会有危险;

零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,但相对安全;

地线(E):零电势参考点,在居民楼用户端接大地,零电压,绝对安全。

1 r( r& M1 x2 u/ X0 B7 S
图1 火线、零线和地线的关系9 p9 r: _7 v0 o# W: m/ V2 P  h
使用示波器测量市电
. j4 k0 X9 @+ j  T9 Z测量量程确认
3 L0 J# f5 k/ b2 |( Y5 v

在进行市电测量时,应确认探头和示波器的电压量程是否满足测量需求。

如一些示波器,标配的探头在×10档位下具备CAT II 300Vrms安全等级;垂直档位最大为10V/格,垂直方向有8格,即最大电压测量范围为80V峰峰值,配合探头×10档,测量最大电压峰峰值为800V,可以测量220V市电。

故为了达到测量范围,应使用探头×10档位,并且垂直档位打到10V。

错误的测量方法! H3 S9 y6 b- Z' I$ j1 Q' i

普通的示波器没有隔离,外壳金属端与探头的负端(地)均与地线相连,如图2所示,当用示波器直接对零线和火线测量时,就会间接地把零线或火线对地线短路(等效于图中红色虚线),非常危险。因此,示波器是不能直接测量市电的。

+ D8 V' e- Y8 R# f" R7 X4 O1 a
图2 错误的测量方法
& d: o, C% I$ T. h不推荐的测量方法
/ c$ b4 R) v- Y! B7 }

这里介绍的方法具有一定的危险性,如若操作不当可能引发触电事故,禁止使用。

浮地测量
2 Z. n5 }5 G4 M* h) O' m2 |

如图3所示,通过将示波器的电源地线人为断开(可以用两芯电源插排供电)或使用隔离变压器的方法对示波器供电,达到断开测量回环的目的,实现“浮地”测量。

# m; H3 \  n1 X9 P: H0 f% K" j
图3 浮地测量法(不推荐)
* q( z$ ]  V: P5 ~+ M  Y' L1 h3 h浮地测量的安全隐患
+ h: g' v8 [+ Z4 A' f; S

浮地测量时,示波器外壳金属端和探头接地端带有同等电平。当测量市电时,外壳可能带有220V的电压,人体一旦接触到示波器外壳,电流会经过人体流入大地,非常危险!


8 u! P( p) D. i: h图4 浮地测量安全隐患
. Z% V, ~% p1 B: v1 A推荐的测量方法; y* d# |1 s/ `/ E: y4 t

对普通示波器基于安全角度考虑,使用“A-B”法和高压差分探头对市电测量是非常安全的,下面分别对其进行介绍。

“A-B”伪差分测量
, s+ c) l, q7 `! U; @9 ?! _

采用普通无源探头应用“A-B”法对市电进行测量时,应将两通道探头的负端(地)均接至电源地线,一个通道的探头探针(正端)接零线,另一个通道的探头探针(正端)接火线(如图5左所示),则两通道的测量差值即为市电波形。

! Y- v$ H7 r6 N% p+ Y( h
图5 推荐的测量方法
4 s0 E5 X4 `' D% X# {高压差分探头测量
2 {% M* m9 E" x" Z8 W. A

应用高压差分探头测量市电,火线和零线测试点正反接都没关系,探头内部通过高阻的方式将测量端的地和示波器的地隔离开来,不会造成短路问题,测量方式如图5右所示。

高压差分探头是最佳的推荐方式,安全方便,但价格会比较昂贵。

小结
. ?; h0 n) \$ M) i& K8 R

示波器作为一种很重要的测量仪器,我们应该正确、安全地使用。尤其在测量一些高压信号时,必须弄清各种信号线之间的关系,才能正确地连接被测信号,保证安全测量。


; n- b! p' r. }  I5 }$ N8 C8 I! I1 G# l9 e) W+ X/ v( S
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏2 支持!支持! 反对!反对!

2

主题

101

帖子

575

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
575
2#
发表于 2016-10-9 15:08 | 只看该作者
好资料 谢谢楼主分享

20

主题

435

帖子

3661

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3661
3#
发表于 2016-10-13 13:26 | 只看该作者
感谢分享!!
再烦也别忘微笑,再急也要注意语调!

53

主题

148

帖子

126

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
126
4#
发表于 2016-10-14 21:57 | 只看该作者
好资料 谢谢楼主分享

34

主题

289

帖子

691

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
691
5#
发表于 2016-10-18 16:48 | 只看该作者
学习了
坚持没钱,再坚持还是没钱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-22 13:40 , Processed in 0.058132 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表