orcad电源管脚属性连接问题

[复制链接]

15

主题

181

帖子

4333

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4333
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-7 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题:orcad中做的封装,电源管脚的type都选择为了power,管教都net name是一样的,我现在是空着的,导第一方网表就如allegro,就自动连在一起了,是否有什么办法把电源管脚也设置成为不连接呢?4 ^9 {+ q, ~8 n! y, `9 D& R
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

15

主题

181

帖子

4333

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4333
2#
 楼主| 发表于 2015-12-7 11:30 | 只看该作者
就是由这个net name引起的,我原理图没连接,也会产生这样一个net name 导进去就连接在一起了

22.jpg (18.58 KB, 下载次数: 0)

22.jpg

24

主题

1031

帖子

6424

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6424
3#
发表于 2015-12-7 12:17 | 只看该作者
空脚用附件图片命令,就像图片例子一样
0 w) j) f; m) L- W# z" B1 q# w- ^

命令.png (1.08 KB, 下载次数: 0)

命令.png

例子.png (4.49 KB, 下载次数: 0)

例子.png

点评

试过了,电源管脚的,这个放不上去。  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:17

15

主题

181

帖子

4333

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4333
4#
 楼主| 发表于 2015-12-7 13:17 | 只看该作者
5718366 发表于 2015-12-7 12:17* v# k8 e0 k! y5 s; K! V
空脚用附件图片命令,就像图片例子一样

; m; I8 b7 E5 J2 j5 N& R2 d% x试过了,电源管脚的,这个放不上去。

5

主题

826

帖子

1124

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1124
5#
发表于 2015-12-7 14:18 | 只看该作者
可以命不同的名称,VCC1,VCC2,...

点评

我目前就是命名的不同的名字,导入PCB文件中,它上面也是有网络的,比如VCC1,VCC2...  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:25

15

主题

181

帖子

4333

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4333
6#
 楼主| 发表于 2015-12-7 14:25 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-12-7 14:18
7 A$ n; I$ ^, E, b# L8 Z- o, P可以命不同的名称,VCC1,VCC2,...
( ^% e+ h- M& O
我目前就是命名的不同的名字,导入PCB文件中,它上面也是有网络的,比如VCC1,VCC2...
0 h+ m( L) U0 @' N6 C+ l" [

点评

原理图截个图看一下  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:40

5

主题

826

帖子

1124

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1124
7#
发表于 2015-12-7 14:40 | 只看该作者
Csec 发表于 2015-12-7 14:25
2 @1 R9 J' U$ L, q; o6 m$ q7 g我目前就是命名的不同的名字,导入PCB文件中,它上面也是有网络的,比如VCC1,VCC2...

3 y4 b# f  k$ I" X" B: `( `' P原理图截个图看一下

点评

如图  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:48

15

主题

181

帖子

4333

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4333
8#
 楼主| 发表于 2015-12-7 14:48 | 只看该作者
12345liyunyun 发表于 2015-12-7 14:40
% V8 V' z; [: `, j5 d% n* c& R, R# ]6 [原理图截个图看一下
, Z( Z3 ^, I3 Z- ^6 Q+ Q
如图
. Q/ u* X' K  V( o( Q0 V

3333.jpg (94.51 KB, 下载次数: 0)

3333.jpg

333.jpg (36.19 KB, 下载次数: 0)

333.jpg

31

主题

4315

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

"學會了" 就簡單了.

Rank: 6Rank: 6

积分
19089
9#
发表于 2015-12-7 18:40 | 只看该作者
印象中這個問題是無法解決的。
/ i( C3 ]( r7 [6 U' R6 m很久很久以前 DOS 版時代,只要 TYPE 設定成 POWER 型態,如果沒有接上其他名稱的電源,ORCAD 自動將你 POWER PIN 自動連接產生 NET。
/ v7 P% P: u8 z- c/ N- ]8 |! X+ A0 B例如:在 54/74 系列或是 40/45 CMOS 系列的邏輯閘,ORCAD 本身就沒把電源 PIN 給顯示出來。

34

主题

870

帖子

5416

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
5416
10#
发表于 2015-12-7 20:55 | 只看该作者
芯片的电源脚是不应该悬空的

31

主题

4315

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

"學會了" 就簡單了.

Rank: 6Rank: 6

积分
19089
11#
发表于 2015-12-8 10:39 | 只看该作者
另一種想法,如果 PIN 設定成 PASSIVE 就可以打叉不連接。那為什麼不設定 PASSIVE ,一定要用 POWER 型態 ?

点评

是的,昨天就已经修改了这个part,把电源属性给去掉了。  详情 回复 发表于 2015-12-8 12:20

15

主题

181

帖子

4333

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4333
12#
 楼主| 发表于 2015-12-8 12:20 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-12-8 10:39
9 i# v( }' y% c7 Z' J另一種想法,如果 PIN 設定成 PASSIVE 就可以打叉不連接。那為什麼不設定 PASSIVE ,一定要用 POWER 型態 ?
) I% ]# l# g* R
是的,昨天就已经修改了这个part,把电源属性给去掉了。