求助,用ad画的安全间距是0.2,咋厂家说只有0.17?

[复制链接]

45

主题

821

帖子

2831

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2831
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-8 08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用的是ADwinter09,在安全间距那明明设置的是0.2mm,且我实际量了也是0.2mm7 O& u' Q5 e; Y8 g$ ^4 o
但是厂家跟我说只有0.17mm,咋回事?) J$ K5 P+ t, v/ B. ^) E$ ]; F' ]
谁能帮我解惑下,先谢谢了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

28

主题

314

帖子

-7995

积分

未知游客(0)

积分
-7995
2#
发表于 2009-5-8 09:20 | 只看该作者
是不是厂家给你转成99格式的了,转之后出了问题。
) Y) D+ M) @( G0 Q& Y+ t你叫厂家把他们说的那个0.17mm的文件发给你对下看!!

45

主题

821

帖子

2831

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2831
3#
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:42 | 只看该作者
哎,我是转成gerber文件给他们的,他们用的应该是cam350

9

主题

109

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11839
4#
发表于 2009-5-8 10:49 | 只看该作者
CAM350经常遇到这个问题,汗1:1我打印出来就是不对的,飘过

5

主题

65

帖子

425

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
425
5#
发表于 2015-7-3 09:11 | 只看该作者
应该是软件精度问题,直接给pcbdoc格式文件过去。