一般铜导线的安全载流量为5~8A每平方毫米,而PCB电流与线宽的关系是:0.035毫米厚度的铜皮,1mm宽的走线可通过2.3A的电流,这样计算下来PCB的铜箔和铜导线在截面积相同的情况下载流大小不一样啊?
) |, C) U$ i2 m7 D/ v怎么回事?请高手指教。
; ^1 J. L3 X( z- u
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

8

主题

2339

帖子

5400

积分

EDA365版主(50)

Rank: 5

积分
5400
2#
发表于 2014-8-13 18:50 | 只看该作者
个人觉得,应用不一样。  j- L) D; e! w" n1 Z
1 5~8A每平方毫米多是电工用在家用高压电源上(220V),主要考虑温度不能过高(过高容易老化绝缘层),压降(一般布线都比较长)等。
+ l  d- }3 }, p, \; U( N5 p2 PCB的线宽与载流是很多PCB公司经过验证测试的,一般可以直接拿来用。由于PCB等都可以散热以及走线长度都很短(一个PCB就那么点大),所以相对的安全电流可以多很多。

34

主题

110

帖子

832

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
832
3#
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:30 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-13 18:503 ], s  H: p7 y  V/ t( X  j
个人觉得,应用不一样。
; o- @; _5 ?8 i- u+ S( }1 5~8A每平方毫米多是电工用在家用高压电源上(220V),主要考虑温度不能过高(过 ...

" P+ i1 G3 R2 b# A% `- F理解了,谢谢!