找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 294|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助铜箔厚度、宽度与电流的关系

[复制链接]

7

主题

25

帖子

94

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
94
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-26 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
参考了eda365计算工具, 关于外层铜箔厚度1 oz,例如1A走20mil线宽每增加1A增加20mil,到达10A电流200mil线宽不知道是否正确?超过10A的电流该如何设计走线的宽度?
) w( u4 P# V! F5 _+ W
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

7

主题

25

帖子

94

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
94
2#
 楼主| 发表于 2016-3-26 17:26 | 只看该作者
现在我的最大电流是10A,平均电流8A,铜箔厚度为1oz,走200mil线温升30度,感觉合适不?

3

主题

60

帖子

133

积分

二级会员(20)

Rank: 2Rank: 2

积分
133
3#
发表于 2016-3-28 14:01 | 只看该作者
我这一般按照1mm走2A的方式走线,否则温升很高

8

主题

135

帖子

787

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
787
4#
发表于 2016-6-7 16:12 | 只看该作者
一般是1OZ的铜,0.5mm的走线,是电流1A左右~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-23 04:59 , Processed in 0.054172 second(s), 32 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表