假若我一个设备里面用了2个开关电源,一个输出5V,一个用于输出12V;总的漏电流是不是等于两个开关电源的漏电流加起来?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

1

主题

18

帖子

-8959

积分

未知游客(0)

积分
-8959
2#
发表于 2013-9-25 17:50 | 只看该作者
漏电流是从你电源输入的地方去量。

20

主题

445

帖子

1316

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1316
3#
发表于 2013-9-26 12:15 | 只看该作者
如果说是电源的漏电流确实是这个开关电源的合,但是由于2个开关电源不是同步开关的,整个的漏电流不等于你分别量出来的加到一起。 但是作为产品评估,按照最恶劣的情况,可以加到一起。