有人说 电气间隙和爬电距离 只是这对裸漏在外的导线才考虑 ,而对于电路板上的L和N的走线,由于不是裸漏的, 所以 不需要考虑,请问这对么?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

19

主题

95

帖子

629

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
629
2#
发表于 2013-3-11 17:32 | 只看该作者
不对!非裸露导线也得考虑。一般L和N的间距大于1.5mm就足够了。变压器的原级和次级有6-7mm就足够,距离不够可以开槽。

32

主题

113

帖子

424

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
424
3#
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:21 | 只看该作者
ffxlg 发表于 2013-3-11 17:32 / b7 S1 r5 ^1 ~2 X/ G! \& |
不对!非裸露导线也得考虑。一般L和N的间距大于1.5mm就足够了。变压器的原级和次级有6-7mm就足够,距离不够 ...
% p: R3 q  ]2 ?5 F# l5 w
这个不够 是指电气间隙 还是爬电?

点评

如果电气间隙不够,开槽也没用啊,肯定是爬电不够才开槽  发表于 2013-3-12 17:10

19

主题

95

帖子

629

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
629
4#
发表于 2013-3-12 09:05 | 只看该作者
爬电距离