找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

巢课
电巢直播8月计划
查看: 1884|回复: 38
打印 上一主题 下一主题

防雷电路

[复制链接]

37

主题

433

帖子

2058

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2058
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-4-10 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
看了一个中兴的产品,板子是直流输入的(这一点已经确定),却在DC接口处放了一个KBL406整流桥,后面电路再就是自恢复保险、TVS。这个KBL406的用意是什么?可以防雷吗?还想请问下防雷电路只放自恢复保险和TVS管行不行呀,有好的电路还望推荐下,谢谢。( W- V4 g  u  V4 n- a

11.JPG (67.22 KB, 下载次数: 2)

直流输入

直流输入
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏1 支持!支持! 反对!反对!

37

主题

433

帖子

2058

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2058
推荐
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:42 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2015-4-10 09:38
' h/ e3 p' i! \/ b防止拿錯 adapter,萬一正負極性錯誤可能會燒機器。所以利用 KBL406 整流桥來使輸入電源極性不會顛倒。

3 O6 B: ~/ |- H, F5 n7 m谢谢斑竹的答复~看它是户外设备,还以为是防雷用的。要是只用来防止电源接反输入是不是没有太大必要放这么大个家伙呀,毕竟接反的可能性几乎没有吧。$ H/ R7 p. I& z  K9 n2 g5 ~( H$ ^

37

主题

433

帖子

2058

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2058
推荐
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:47 | 只看该作者
CStaller 发表于 2015-4-10 09:42$ C) R3 J4 i, p5 W, k
整流桥应该是防止电源反接的吧$ e% X+ R# n, `5 \; @5 T) I
就照片上这几个元件是不可能防雷的5 ^/ _6 v6 D3 x" Q9 d0 n- y" x. r
防雷设计得看你是什么产品,什么等级, ...
. {) H0 r8 T" n; \8 _4 a/ M
谢谢,看了一些防雷电路。他的这个产品是户外用的(路口监视器之类),包括外壳上都没做其它的防雷设计耶,不知道是怎么考虑防雷的。# d1 X* v/ l& _

1

主题

114

帖子

1576

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1576
推荐
发表于 2015-4-10 09:42 | 只看该作者
整流桥应该是防止电源反接的吧
0 T1 s/ ?) C6 L7 n/ J9 E/ q- T就照片上这几个元件是不可能防雷的1 k+ S! w8 E# }9 d2 y* \
防雷设计得看你是什么产品,什么等级,仅仅靠图片上的自恢复保险丝和TVS是不够的,一般并联多个大容量压敏电阻来吸收感应雷的能量,要防直接雷击就只能用避雷针了

点评

谢谢,看了一些防雷电路。他的这个产品是户外用的(路口监视器之类),包括外壳上都没做其它的防雷设计耶,不知道是怎么考虑防雷的。  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:47

9

主题

83

帖子

973

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
973
2#
发表于 2015-4-10 09:23 | 只看该作者
滤波?

点评

不知道是不是滤波,有没有保护作用呀?  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:37

37

主题

433

帖子

2058

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2058
3#
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:37 | 只看该作者
northseawind 发表于 2015-4-10 09:23
. h% p# h2 G# i* M4 e滤波?
( H- o/ M. e( E, T3 I1 j
不知道是不是滤波,有没有保护作用呀?  
' j6 L6 g' S* O) Y; Y

31

主题

4315

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

"學會了" 就簡單了.

Rank: 6Rank: 6

积分
19089
4#
发表于 2015-4-10 09:38 | 只看该作者
防止拿錯 adapter,萬一正負極性錯誤可能會燒機器。所以利用 KBL406 整流桥來使輸入電源極性不會顛倒。

点评

版主,我有点不懂,这是个整流桥,极性接反电流还是能流过啊,整流桥都能通过交流,直流就没有防反作用吧?  发表于 2015-4-10 10:20
谢谢斑竹的答复~看它是户外设备,还以为是防雷用的。要是只用来防止电源接反输入是不是没有太大必要放这么大个家伙呀,毕竟接反的可能性几乎没有吧。  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:42

15

主题

187

帖子

1900

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1900
5#
发表于 2015-4-10 09:39 | 只看该作者
有没有可能是兼容交流电供电?

点评

这个也是我当时考虑的,只是手册上说明了输入是直流24V的  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:43

37

主题

433

帖子

2058

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2058
8#
 楼主| 发表于 2015-4-10 09:43 | 只看该作者
littlepig 发表于 2015-4-10 09:39
. h. _# z/ _! t$ J: q有没有可能是兼容交流电供电?

$ ?, V. h& D8 ]- b% h$ c  N这个也是我当时考虑的,只是手册上说明了输入是直流24V的- R9 s. e9 S, g5 E  o4 X+ Z

15

主题

187

帖子

1900

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1900
10#
发表于 2015-4-10 10:17 | 只看该作者
要不你们拿着这个产品去打下浪涌测试下,看有这个整流桥和去掉整流桥抗浪涌能力是否不一样?我还是觉得是兼容的,规格书这种东西都是通用的,可能还没改呢,以前我们也是好多型号共用一个规格书,只要用户能用就可以。

15

主题

187

帖子

1900

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1900
11#
发表于 2015-4-10 10:22 | 只看该作者
这个要配防雷电源吧,之前见过工程策划部那边做工程时,都会配一个专用的防雷电源然后给这些机器用,

31

主题

4315

帖子

1万

积分

EDA365特邀版主

"學會了" 就簡單了.

Rank: 6Rank: 6

积分
19089
12#
发表于 2015-4-10 11:15 | 只看该作者
戶外防雷要用放電管或是等級較好材料,之前超級狗版主有搞過相關的防雷應用,他應該有相關的狗糧。

50

主题

935

帖子

3903

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
3903
13#
发表于 2015-4-10 11:20 | 只看该作者
中兴有很多产品好像都做了这个设计把,就是不管你是直流还是交流,都可以使用。上次我记得谁也拍了一个照片,

294

主题

1835

帖子

6550

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
6550
14#
发表于 2015-4-10 11:51 | 只看该作者
一般接压敏电阻
听党指挥,能打胜仗,作风优良

0

主题

368

帖子

4192

积分

五级会员(50)

Rank: 5

积分
4192
15#
发表于 2015-4-10 12:29 | 只看该作者
综合楼上,没有放电管、压敏电阻等,应该无法防雷吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-22 10:57 , Processed in 0.066194 second(s), 37 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表