我采用51单片机来控制24V的继电器,由51的P1.0口经5.6K电阻到8050的B端,E端接地,C端接继电器的-端,继电器的+和-端接一个IN4007,其+端接24V电平。
- t/ @5 s! b3 Y/ p' j8 d试验现象如下:当P1.0口为+5V高电平时,实际测量输出为2.6V,继电器吸合;当P1.0口为0V高电平时,实际测量输出为0.78V,继电器还是吸合没有释放。出现这种情况我应当怎么办?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!

4

主题

204

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-11837
2#
发表于 2009-4-28 10:57 | 只看该作者
看不到图啊

8

主题

97

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
3#
 楼主| 发表于 2009-4-28 11:07 | 只看该作者
我重新发了

8

主题

97

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
4#
 楼主| 发表于 2009-4-28 16:02 | 只看该作者
没人可以回答阿 天啊

6

主题

898

帖子

1万

积分

六级会员(60)

Rank: 6Rank: 6

积分
10052
5#
发表于 2009-4-28 22:41 | 只看该作者
从两方面入手吧。. k/ P; i8 `+ H3 ?3 t& F. g
首先,试着在BE结上并一个5.6K电阻,看看有没有有效果。
3 ]: ?  ^1 a- I6 \  m: U6 l; {其次,8050的CE结耐压是25V,你的继电器工作电压为24V,这样如果电压有波动管子就可能击穿,试着换一个CE结耐压高一些的管子。

8

主题

97

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
6#
 楼主| 发表于 2009-4-29 10:51 | 只看该作者
这个问题昨天晚上作了试验,在继电器的+端即24V接入端,串接一个100欧姆的电租同时并联一个100uF/50V的电容。
# H: g( D9 t( D' k6 I3 |目的是:当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC电路后则可以缩短吸合时间。原理是电路闭合的瞬间,电容C两端电压不能突变可视为短路,这样就将比继电器线圈额定工作电压高的电源电压加到线圈上,从而加快了线圈中电流增大的速度,使继电器迅速吸合。电源稳定之后电容C不起作用,电阻R起限流作用。
2 N1 |6 P  z8 H. x同时8050的BE间加了100K的电阻来保证,在没有正向偏置电压的情况下,保证基极的电压为零,防止三极管的受外部的干扰而误导通- j6 n" c8 s; L+ S9 H! O* L. U) K$ e
同时感谢楼上的兄弟

3

主题

149

帖子

1367

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1367
7#
发表于 2009-9-20 20:53 | 只看该作者
一看就知道你的二极管接反了  正极应该是节三极管的集电极吧 负极接24V

4

主题

34

帖子

765

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
765
8#
发表于 2009-9-22 18:23 | 只看该作者
我个人建议你使用一个CD4053 模拟开发,可以解决这个问题 查看DATASHEET

4

主题

34

帖子

765

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
765
9#
发表于 2009-9-22 18:24 | 只看该作者
也就不需要三极管了

8

主题

97

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
10#
 楼主| 发表于 2009-9-25 22:28 | 只看该作者
7楼说的是对的 这个是我当时说错了 +我当时想成继电器的+端了 此处+要接8050的C端* I4 N4 A+ d0 B7 F# I8 }
同时8楼和9楼的说法是错误的 1.采用4053增加成本;2.根本没有看懂1楼我说的啥

0

主题

149

帖子

2153

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2153
11#
发表于 2009-10-11 11:16 | 只看该作者
应该在8050基极给一个下拉。直流继电器底电位保持是很正常的,要0电位就保持不了。

78

主题

545

帖子

1万

积分

七级会员(70)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
14702
12#
发表于 2009-10-11 11:48 | 只看该作者
本帖最后由 tmlee 于 2009-10-11 11:50 编辑 ) @# |8 `  X% n9 ?) v

/ i6 X- a: P# o$ }8 a8 ~, g直接用ULN2003 ,2803就可以,直接推,什幺都不用,二極管都不用!' H0 y, }- ?6 p' K; d

$ T, p& E" b/ k7 e" x- X9 H  _1 b0 u( A! O2 e  M2 `9 j

6 }' R. J& [) K
) k+ A+ r6 f" ~) ^8 m( n& H
% S1 F' i% d0 }  A0 w

8

主题

97

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
13#
 楼主| 发表于 2009-10-14 09:51 | 只看该作者

8

主题

97

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
14#
 楼主| 发表于 2009-10-14 09:51 | 只看该作者

8

主题

97

帖子

297

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
297
15#
 楼主| 发表于 2009-10-14 09:56 | 只看该作者
我重新发了图上来 现在的现象是 开机后2个继电器有1S左右的吸合动作,然后放开,这个是因为51单片机初始化时P1口带内部弱上拉引起的动作,现在我希望可以把这个开机初始1S吸合的动作屏蔽掉,不知道如何设计那边8050的控制。9 l% V7 Z# \3 n3 R
上电完成后,可以正常的控制继电器吸合和释放动作。: P6 t6 m' `, D' O3 n
各位谁有办法来帮我解决下,开机因为P1口的弱上拉引起的继电器误动作哦。