请教:在开关电源中硬启动与软启动的定义

[复制链接]

27

主题

249

帖子

2257

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2257
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-5 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,在看开关电源时发现有以上两种方式,知道它们区别于启动时的电流,硬启动电流比软启动大很多。( v4 s6 {* G& e  k" G! Y
那位这方面的高人能给小弟指点一下?如果能有相应的电路图作解释最好。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
我就这样走下去吧...

20

主题

445

帖子

1316

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1316
2#
发表于 2009-5-6 17:33 | 只看该作者
其实电源启动的时候,由于负载可以看作是电容,在上电的瞬间就是吸电流,如果电流过大,对单板/系统会造成一定的冲击,可能会丢包,电源保护等现象。* F( J7 Q1 h3 f. r  z" {  B
所以在启动过程中通常会采用软启动,或者叫缓启动,hot swap等说法,就是怎么能让输入冲击较小。
$ }8 W& C; X2 w可以采用MOSFET隔离,控制栅极PWM宽度(专用芯片),来减少冲击。