[tr][td] 为何模拟地和数字地要分开?[/td][/tr][tr][td][/td][/tr][tr][td] [/td][/tr][tr][td]模拟地跟数字地,最终都要接到一块的,那干吗还要分模拟地和数字地呢?
5 A/ J: F/ Q. E) \& _9 X这是因为虽然是相通的,但是距离长了,就不一样了。 / z/ C: F& A3 }+ h
同一条导线,不同的点的电压可能是不一样的,特别是电流较大时。 6 j# J3 o% G$ x( V! l
因为导线存在着电阻,电流流过时就会产生压降。 $ h" D' U8 L# A' O; d. a1 X
另外,导线还有分布电感,在交流信号下,分布电感的影响就会表现出来。
& n# ?! U. d6 z7 l$ w所以我们要分成数字地和模拟地,因为数字信号的高频噪声很大,如果模拟地和数字地混合的话,就会把噪声传到模拟部分,造成干扰。如果分开接地的话,高频噪声可以在电源处通过滤波来隔离掉。但如果两个地混合,就不好滤波了。  7 R* H. j" i" N0 |2 |) ?& O
[/td][/tr]

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
zyunfei + 5 感谢分享

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持!支持! 反对!反对!
后三鹿时代,有的网友说:忽悠和创新有时候很难分辨~~

0

主题

25

帖子

-8988

积分

未知游客(0)

积分
-8988
2#
发表于 2008-11-25 19:48 | 只看该作者
受教了!谢谢

16

主题

14

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-14908
3#
发表于 2008-12-1 21:14 | 只看该作者
真的不错,谢谢LZ

0

主题

3

帖子

7

积分

初级新手(9)

Rank: 1

积分
7
4#
发表于 2008-12-5 09:01 | 只看该作者
是的,谢谢!

8

主题

288

帖子

2729

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
2729
5#
发表于 2008-12-6 09:07 | 只看该作者

顶一下了

挺好的  了

5

主题

30

帖子

338

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
338
6#
发表于 2008-12-16 15:11 | 只看该作者
学习了,楼主辛苦

8

主题

92

帖子

693

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
693
7#
发表于 2008-12-21 10:13 | 只看该作者
顶一下

0

主题

3

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-14971
8#
发表于 2008-12-23 20:25 | 只看该作者
嗯,领教了

18

主题

81

帖子

500

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
500
9#
发表于 2008-12-24 09:28 | 只看该作者
我的看法与你的不同:2 r  n' f- B2 y' S# }( @* N
) @$ V" ?! Q* {* j9 T# M# j  V
在任何情况下,模拟地与数字地都是不能分开的。一旦分开,就会造成地电位差。
& ?- b% W8 {/ `3 k" F2 L9 t* v+ Z5 x5 d7 E* _8 [2 p& R( e! P
而所谓的模拟地与数字地分开是虚拟的分开。例如器件A的左侧是模拟部分,右侧是数字部分;器件B的右侧是模拟部分,左侧是数字部分。在PCB布局的时候应该让A.Left和B.Right在同一侧。如图所示。6 O* l" \6 [* h' U: o- l; @

% Z* ?+ Y  f0 h8 r1 i$ Y# x+ S- b, ^1 p( n% F2 U3 K8 v$ ^
而真正应该分开的是模拟供电电源和数字供电电源,这也是你所说的要滤波的(没见过给地滤波)。换句话说模拟供电电源和数字供电电源应该是不同的电源,既使它们的电压相同。! D1 `4 [$ @5 ]1 Y2 u4 C  Q. E
0 `! S9 ]& n6 ]. ~  G, T4 e
[ 本帖最后由 bugs 于 2008-12-24 09:31 编辑 ]

wrong.GIF (2.49 KB, 下载次数: 1)

wrong.GIF

correct.GIF (2.71 KB, 下载次数: 0)

correct.GIF

0

主题

4

帖子

-1万

积分

未知游客(0)

积分
-14957
10#
发表于 2008-12-24 10:46 | 只看该作者
了解了,但不知谁对,呵呵

0

主题

9

帖子

-8960

积分

未知游客(0)

积分
-8960
11#
发表于 2008-12-24 21:09 | 只看该作者
支持 bugs的意见。支持地平面分区不分割。

0

主题

12

帖子

-8990

积分

未知游客(0)

积分
-8990
12#
发表于 2009-1-4 23:03 | 只看该作者
大家多讨论就知道了哈

0

主题

15

帖子

-8930

积分

未知游客(0)

积分
-8930
13#
发表于 2009-2-15 13:32 | 只看该作者
打个很通俗的比喻,当你在池塘的东边倒进一瓶墨水后你跑到西边能不能看到水变黑呢?

1

主题

179

帖子

1421

积分

四级会员(40)

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积分
1421
14#
发表于 2009-4-23 09:56 | 只看该作者
学习了

2

主题

343

帖子

917

积分

三级会员(30)

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

积分
917
15#
发表于 2009-8-1 00:37 | 只看该作者
貌似都有道理不过我还是倾向于楼主的观点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

巢课

技术风云榜

关于我们|手机版|EDA365 ( 粤ICP备18020198号 )

GMT+8, 2024-11-22 05:55 , Processed in 0.068609 second(s), 43 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表