中心议题:Boost功率电路的PFC连续工作模式的基本关系
0 P. F5 \4 T: G; R临界连续Boost电感设计, W+ w' U8 l  F4 `0 R
通常Boost功率电路的PFC有三种工作模式:连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续模式有峰值电流控制,平均电流控制和滞环控制等。本文介绍Boost功率电路的PFC连续工作模式的基本关系及临界连续Boost电感设计。6 q2 z$ B* y9 s6 E8 r5 M

7 L9 j& i. i7 o' ^5 x连续模式的基本关系
. m! o4 Z( \2 w5 J1. 确定输出电压Uo2 p7 R0 c$ T  V$ c7 y2 ?; i
输入电网电压一般都有一定的变化范围(Uin±Δ%),为了输入电流很好地跟踪输入电压,Boost级的输出电压应当高于输入最高电压的峰值,但因为功率耐压由输出电压决定,输出电压一般是输入最高峰值电压的1.05~1.1倍。
. k$ v' D# U2 _; N- Z* N1 Y% M1 i* {* L
例如,输入电压220V,50Hz交流电,变化范围是额定值的20%(Δ=20),最高峰值电压是220x1.2x1.414=373.45V。输出电压可以选择390~410V...(更多精彩内容,请点击